Hola con todos!!

qué consideraciones es necesaria para predimensionar vigas, columnas y losas.

Espero vuestra ayuda.

Saludos!!

Publicado: Lun Sep 18, 2006 3:16 pm
por neldam
Bueno, las consideraciones son varias porque la pregunta es un poco amplia.
Primero se hace un predimensionado 'tentativo' es decir se dan dimensiones aproximadas de acuerdo a la estructura general.

Una vez que se han determinado las cargas actuantes , se verifica que las secciones de hormigón no superen los Momentos máximos admisibles.

Pero es diferente según se trate de vigas, columnas o losas.

Publicado: Lun Sep 18, 2006 3:29 pm
por cgedmundo
Gracias por la respuesta.

pero mi duda es de qué depende la dimensiones tentativas que lo asignaré a una sección, por ejemplo en una viga. Existen reglas para este proceso, el código del A.C.I lo especifica??

saludos!

Publicado: Lun Sep 18, 2006 3:46 pm
por jlramoscruz
Hola amigo:
como son conocidas las cargas que soportara los elementos se hace un prediseño en base a esas cargas sin considerar su peso propio, con ello se determina una seccion... luego se realiza el modelo y se aplican las cargas realizando un analisis mas aproximado, contemplano el peso propio y se va verificando las secciones.... asi sucesivamente.
en nuestro reglamento hay esfuerzos maximos permisibles que te pueden ayudar a determinar una seccion.

Publicado: Lun Sep 18, 2006 3:56 pm
por gatogalaxi
cgedmundo escribió:Gracias por la respuesta.

pero mi duda es de qué depende la dimensiones tentativas que lo asignaré a una sección, por ejemplo en una viga. Existen reglas para este proceso, el código del A.C.I lo especifica??

saludos!

NO OLVIDAR LAS CONDICIONES DE SERVICION EN EL PERSIMENSIONAMIENTO.


Lee lo referente a condicones de carga
Referente ha esto, evalua maximas deflexiones por condicion de servicio. Estas determinan el tamaño de tu elemnto estructural . Ve a la sección 9.5 del codigo del ACI, ademas aparecen los tamaños de las vigas

En cuanto a las columnas. Estas deben cumplir con las condicion de mantener una deformación máxima entre piso en el analisisi estatico con el espetcro reducido. Lo que llamamos deformaciones relativas entre piso. Si se escenen aumentar tamano de los elementos o aumentar tamaño de los elementos estructurales.

Son muchas las condiones pero parte leyecdo ese capitulo

Se despide FEC

Publicado: Mié Sep 20, 2006 1:15 pm
por ReneM
Hola, una forma sencilla para predimensionar una losa rectangular apoyada en sus cuatro bordes es considerar el espesor total como el perímetro de la losa dividido por 180. Obviamente luego deberás chequear este valor que sólo sirve como inicio para el proceso de cálculo y diseño.
Para vigas estáticas típicas de pisos habitacionales puedes predimensionar la altura total como la longitud de la viga dividido por 10. De nuevo es necesario aclarar que estos valores no tienen ninguna otra validez más que servir de inicio para el proceso de cálculo y diseño.

Publicado: Mié Sep 20, 2006 3:25 pm
por neldam
coincidiendo con ReneM y completando mi respuesta, te diré (al menos en Argentina) pero veo que son muy similares en otros lados, el criterio de predimensionado es:

Para Vigas:
d=0.10L siendo L long, d altura y b ancho
b=0.5d

Para Losas armadas en 1 dirección:
d=Lx/30 simple apoyada ( siendo Lx luz menor, d espesor)
d=Lx/35 apoyada de 1 lado y continua del otro
d=Lx/40 continua de ambos lados
d=L/12 si es voladizo

Para Losas armadas en 2 direcciones:
d=(Lx+Ly)/90 4 lados apoyados ó 3 apoyados y 1 continuo
d=(Lx+Ly)/100 2 lados apoyados y 2 continuos
d=(Lx+Ly)/110 4 lados continuos ó 3 continuos y 1 apoyado

lado apoyado es 'simplemente apoyado sobre vigas' y continuo es empotrado en otra losa contigua.

Si se tratara de Losa Nervurada o Alivianada, a los valores anteriores se los multiplica por 1.3

espero haya ayudado, saludos al foro.

Re: Predimensionamiento

Publicado: Mié Sep 20, 2006 7:56 pm
por lpulido
cgedmundo escribió:Hola con todos!!

qué consideraciones es necesaria para predimensionar vigas, columnas y losas.

Espero vuestra ayuda.

Saludos!!
Como te dijeron anteriormente todo esto unicamente sirve de base para que inicies una dimensiones tentativas, para predimensionar columnas puedes considera toda la carga mayorada o ultima que este llegando al elemento, y coloca a trabajar el concreto al 30% de su capacidad, es decir si empleas 210 kg/cm2, obten un area con una resistencia de 70kg/m2, estas dimensiones tambien van a depender de la separacion entre columnas y la altura del edificio.

Para predimensionar placas inicialmente miro la luz mas grande que haya entre columnas o apoyos y tomo una altura de 1/20 esa luz.

Publicado: Sab Oct 07, 2006 2:25 pm
por pc_montenegro
neldam escribió:coincidiendo con ReneM y completando mi respuesta, te diré (al menos en Argentina) pero veo que son muy similares en otros lados, el criterio de predimensionado es:

Para Vigas:
d=0.10L siendo L long, d altura y b ancho
b=0.5d

Para Losas armadas en 1 dirección:
d=Lx/30 simple apoyada ( siendo Lx luz menor, d espesor)
d=Lx/35 apoyada de 1 lado y continua del otro
d=Lx/40 continua de ambos lados
d=L/12 si es voladizo

Para Losas armadas en 2 direcciones:
d=(Lx+Ly)/90 4 lados apoyados ó 3 apoyados y 1 continuo
d=(Lx+Ly)/100 2 lados apoyados y 2 continuos
d=(Lx+Ly)/110 4 lados continuos ó 3 continuos y 1 apoyado

lado apoyado es 'simplemente apoyado sobre vigas' y continuo es empotrado en otra losa contigua.

Si se tratara de Losa Nervurada o Alivianada, a los valores anteriores se los multiplica por 1.3

espero haya ayudado, saludos al foro.

Estoy de acuerdo con vos neldam... aca en santa cruz, bolivia, tenemos unos parametros iguales a los que acabas de colocar (cuando vaya a la oficina te los envio ) que solo sirven de referencia, para tener como base una dimensión y luego verificar este valor que sólo sirve como guía para el cálculo real de la estructura.

Publicado: Lun Oct 23, 2006 2:51 pm
por roxedhm
Profesor:

Que paso? Consulta el libro de ANTONIO BLANCO. Lo deberia tener el capitulo de Ayacucho, y sino, que te lo compren en Lima y te lo manden.. Tiene pautas sencillas para dimensionamiento de vigas , losas y columnas.

Saludos

Publicado: Mar Nov 07, 2006 3:32 pm
por carcial
Hola, que textos recomendarian para, predimensionamiento de losas, vigas y columnas, estudio ing. civil, y estoy llevando el curso de analisis estructural I, predimensionamiento de losa vigas y columnas han sido los primeros temas, quisiera un texto con teoria clara y problemas claves, o una recomendable y diganme cuando una estructura tien mayor rigidez??? y porque un elemento estructural que presenta rotula , LA RIGIDEZ EN FLEXION ES IGUALA CERO???, son un par de preguntas q he visto por ahi.... espero alguna respuesta

Re: Predimensionamiento

Publicado: Vie Dic 22, 2006 2:26 pm
por juanchoher
cgedmundo escribió:Hola con todos!!

qué consideraciones es necesaria para predimensionar vigas, columnas y losas.

Espero vuestra ayuda.

Saludos!!
}

Para el predimensionamiento de vigas, en colombia recurrimos a la norma para construcciones sismoresistentes de 1998 la cual da unas tablas en donde se dimensiona la altura o peralte de los elementos para no calcular deflexiones, aqui te mando un archivo en power point, espero que tesirva de algo.

Re: Predimensionamiento

Publicado: Vie Dic 22, 2006 2:34 pm
por juanchoher
cgedmundo escribió:Hola con todos!!

qué consideraciones es necesaria para predimensionar vigas, columnas y losas.

Espero vuestra ayuda.

Saludos!!
Aqui te mando las otras tablas que no se adjuntaron en el primer mensaje

Re: Predimensionamiento

Publicado: Jue May 20, 2010 12:43 pm
por antibalas1
Hay que "comer" mas el codigoooooooooooo, si esats dando eso deberias saber como predimensionar, losas y vigas el datito que puedo yo date sobre columnas es:

Ag= Pu
0.5*f'c


donde Pu es la carga ultima "aproximada" que le llega a la columna, en base al área tributaria de la misma, tomando en consideración que la sección de columna se varíe cada tantos pisos.