Página 1 de 1
Planchas Base Parcialmente Traccionada
Publicado: Mar Ago 22, 2006 10:34 am
por yucapareja
Buenas,
Estoy diseñando planchas base de unas columnas (AISC-LFRD), y debido a los momentos tan grandes (excentricidad mayor a B/6), las planchas quedan parcialmente traccionadas, la norma no contempla este tipo de casos.
Quisiera saber si alguien posse informacion para calcular el esfuerzo de la plancha sobre el pedestal.
saludos
Re: Planchas Base Parcialmente Traccionada
Publicado: Lun Ago 28, 2006 2:44 am
por ilustrador2003
yucapareja escribió:Buenas,
Estoy diseñando planchas base de unas columnas (AISC-LFRD), y debido a los momentos tan grandes (excentricidad mayor a B/6), las planchas quedan parcialmente traccionadas, la norma no contempla este tipo de casos.
Quisiera saber si alguien posse informacion para calcular el esfuerzo de la plancha sobre el pedestal.
saludos
yucapareja:
Con todo gusto, pero podrías mandar información de tu problema, tal como:
Cargas, dimensiones de perfil, dimensiones de placa base, tipo de concreto, tipo de acero para las anclas, etc.
saludos
Publicado: Lun Ago 28, 2006 7:53 am
por yucapareja
Estos son los Datos:
Carga Vertical P: 15.000 Kg.
Momento: 100.000 Kgcm.
Area Pedestal: 1.369 Cm2.
Resistencia del concreto Fc=250 Kg/cm2
Segun AISC-LFRD el area requerida de la plancha es: (P/0.9*0.85*Fc)^2/Areapedestal.
Esta area es igual a:10,11 cm2
Para calcular el esfuerzo sobre el pedestal la formula es: P/A(1±6*E/B)
Entonces utilizando esa formula para que la plancha base no quede parcialmente traccionada tengo que aumentar el tamaño de ella hasta 40x40 cm =1600 cm2.
Mi duda es que en la norma habla que cuando la plancha esta parcialmente traccionada se deben utilizar otras metodos para calcular el esfuerzo sobre el pedestal ya que esta formula solo funciona para valores de excentricidad menores a B/6. Entonces yo quisiera saber si alguien conoce de estos otros metodos para no tener que aumentar tanto el area de la plancha (evitar que esta se traccione) a la otra de tener momentos grandes.
Saludos.
Base de columna
Publicado: Mié Ago 30, 2006 8:14 am
por Ipal
Hola, para momentos moderados las fuerzas pueden transmitirse a la zapata por medio de flexion de la placa base, pero cuando los momentos son muy grandes, deben usarse conexiones atiesadas. Para un momento pequeno, el area entre la placa y la zapata trabajara a compresion, este sera el caso en que la resultante cae en el tercio medio de la longitud de la placa en la direccion de la flesxion.
Si la excentricidad es (e=M/P) es suficientemete grnde para que la resultante caiga fuera del tercio medio de la placa, se tendra un levantamiento en el otro lado de la columna (como en tu caso) y las anclas en ese lado trabajaran a tension. En este caso calculas los esfuerzos en en lado de compresion y con estos esfuerzos disenas tu placa, existiendo dos metodos:
1.- como viga
2.- como placa
Se supone que la seccion critica por momento esta en el centro del patin en el lado en que la compresion es mayor. Algunos ingenieros suponen que el punto de momento maximo esta localizado en algun otro lugar, como en la cara del patin o en el centro del ancla.
No olvides que la formula P/A(1±6*E/B) es un caso particular de la famosa formula de mecanica de materiales s=P/A +-M/S,
Te cuelgo algunos ejemplos segun el metodo ASD y el Eurocodigo 3, solo tienes que adamptarlos a las normas que utilices y a tu problema, saludos
Re: Planchas Base Parcialmente Traccionada
Publicado: Dom Sep 03, 2006 10:07 am
por gatogalaxi
yucapareja escribió:Buenas,
Estoy diseñando planchas base de unas columnas (AISC-LFRD), y debido a los momentos tan grandes (excentricidad mayor a B/6), las planchas quedan parcialmente traccionadas, la norma no contempla este tipo de casos.
Quisiera saber si alguien posse informacion para calcular el esfuerzo de la plancha sobre el pedestal.
saludos
DEbes realizar un modelo considerando la tension y compresion. Exactamente igual a los ,modelos para determinar la tension en el acero y la co presion en el hormigon y determinar la teansion y compresio9n de este par.
No debes olvidar que un material es hormigon y el otro es acvero por lo que debes aplicar el factor n de trasformacion entre estos dos materiales.
En el analisis deberas considerar el par de compresion y traccion que este en equilibrio con la carga axial y momento demandados por tu base
Se despide fec.
Re: Planchas Base Parcialmente Traccionada
Publicado: Dom Sep 03, 2006 10:09 am
por gatogalaxi
gatogalaxi escribió:yucapareja escribió:Buenas,
Estoy diseñando planchas base de unas columnas (AISC-LFRD), y debido a los momentos tan grandes (excentricidad mayor a B/6), las planchas quedan parcialmente traccionadas, la norma no contempla este tipo de casos.
Quisiera saber si alguien posse informacion para calcular el esfuerzo de la plancha sobre el pedestal.
saludos
DEbes realizar un modelo considerando la tension y compresion. Exactamente igual a los ,modelos para determinar la tension en el acero y la co presion en el hormigon y determinar la teansion y compresio9n de este par.
No debes olvidar que un material es hormigon y el otro es acvero por lo que debes aplicar el factor n de trasformacion entre estos dos materiales.
En el analisis deberas considerar el par de compresion y traccion que este en equilibrio con la carga axial y momento demandados por tu base
Se despide fec.
El agrgar atiesadores a la base en las columnas se utilizan para estructuras que deberan soportar grandes compresiones y tienen el objetivo de disminuir las tesiones de felxiones sobre la placade. De esta manera se disminuye el momento en las secciones criticas, disminuyendo el espesor de la placa base requerida.
Publicado: Jue Sep 21, 2006 10:28 pm
por Ley_de_murphy
En este sitio aparecen algnos ejercicios resueltos y links. Habían ejemplos de diseño de placas base y las presentaciones del curso, pero parece que las están mejorando.
http://dacero.usach.cl/
Saludos,
Lucho