Seleccion de sistema estructural
Publicado: Mié Mar 30, 2022 2:57 pm
Buenas
Tengo algunas dudas sobre la seleccion del sistema estructural y las correlaciones entre la norma venezolana COVENIN 1756 de Edificaciones Sismorresistentes y la norma AISC 341-10
Estoy desarrollando en ETABS un edificio de 3 pisos, de uso comercial y de deposito. La norma venezolana me arroja que es necesario un Nivel de diseño 3 (ND3), lo que implica que el edificio debe diseñarse de acuerdo a los criterios sismorresistentes aplicables, en este caso, debo diseñar de acuerdo a la norma AISC 341-10. Sin embargo dentro de dicha norma hay diversos sistemas de porticos y primeramente quisiera saber:
1. Cómo saber cual es el sistema que mas conviene? Por ejemplo: Es posible que un edificio arriostrado con cruces de san andres sea un SMF o ya con tener arriostramientos se considera un SCBF??
Por otro lado estoy estudiando la posibilidad de usar perfiles CONDUVEN (No son compactos sismicos) haciendo que el edificio este sometido a un sismo elastico, de tal manera que el edificio no requiera la ductilidad de un sistema SMF sino mas bien de un OMF. Mi pregunta acá es:
2. Es válido hacer lo explicado anteriormente aun cuando la norma sismica especifica que debo aplicar los criterios sismorresistentes ya que la estructura debe diseñarse bajo Nivel de Diseño 3?
Y Finalmente:
3. Es necesario el uso de factor Omega 0 de sobrerresistencia en caso de tratarse de un sistema OMF??
De verdad espero que me puedan ayudar. Gracias de antemano
Tengo algunas dudas sobre la seleccion del sistema estructural y las correlaciones entre la norma venezolana COVENIN 1756 de Edificaciones Sismorresistentes y la norma AISC 341-10
Estoy desarrollando en ETABS un edificio de 3 pisos, de uso comercial y de deposito. La norma venezolana me arroja que es necesario un Nivel de diseño 3 (ND3), lo que implica que el edificio debe diseñarse de acuerdo a los criterios sismorresistentes aplicables, en este caso, debo diseñar de acuerdo a la norma AISC 341-10. Sin embargo dentro de dicha norma hay diversos sistemas de porticos y primeramente quisiera saber:
1. Cómo saber cual es el sistema que mas conviene? Por ejemplo: Es posible que un edificio arriostrado con cruces de san andres sea un SMF o ya con tener arriostramientos se considera un SCBF??
Por otro lado estoy estudiando la posibilidad de usar perfiles CONDUVEN (No son compactos sismicos) haciendo que el edificio este sometido a un sismo elastico, de tal manera que el edificio no requiera la ductilidad de un sistema SMF sino mas bien de un OMF. Mi pregunta acá es:
2. Es válido hacer lo explicado anteriormente aun cuando la norma sismica especifica que debo aplicar los criterios sismorresistentes ya que la estructura debe diseñarse bajo Nivel de Diseño 3?
Y Finalmente:
3. Es necesario el uso de factor Omega 0 de sobrerresistencia en caso de tratarse de un sistema OMF??
De verdad espero que me puedan ayudar. Gracias de antemano