Buenas a todos.
Tengo una edificación que tiene solo 1 piso y no cumple por análisis modal espectral. La suma de las masas efectivas en el "Y" no llegan al 90% como indica en la norma E.030. Cual es la solución para que pueda llegar. Gracias
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Analisis modal espectral
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Los códigos son bastante claros en este particular, debes definir tantos modos de vibración como sean necesarios para poder alcanzar el 90% de la masa participativa.
Si en una determinada dirección de análisis no se consigue acoplar los modos, debes revisar tu modelo puesto que puedes tener algún nodo suelto, o no se tienen suficientes planos resistentes, no se ha definido ningún diafragma rígido, entre otras muchas causas.
Si en una determinada dirección de análisis no se consigue acoplar los modos, debes revisar tu modelo puesto que puedes tener algún nodo suelto, o no se tienen suficientes planos resistentes, no se ha definido ningún diafragma rígido, entre otras muchas causas.
-