Página 1 de 1

Duda con momento de diseño en viga de hormigón armado

Publicado: Mar Feb 23, 2021 2:41 pm
por freddyeop
Buenas tardes. Estoy realizado el diseño de vigas de hormigón armado para un portico y revisando los resultados del cálculo de acero de refuerzo veo que toma un valor para el momento de diseño mu3 positivo igual a la mital del momento negativo mu3. ¿Por qué no toma el momento positivo máximo de la envolvente generada?

Re: Duda con momento de diseño en viga de hormigón armado

Publicado: Sab Mar 27, 2021 10:42 pm
por pannus0
freddyeop escribió: Mar Feb 23, 2021 2:41 pm Buenas tardes. Estoy realizado el diseño de vigas de hormigón armado para un portico y revisando los resultados del cálculo de acero de refuerzo veo que toma un valor para el momento de diseño mu3 positivo igual a la mital del momento negativo mu3. ¿Por qué no toma el momento positivo máximo de la envolvente generada?
1.-según tus imágenes mostradas tu longitud del viga es de 5.00mts, por lo que se estima que el máximo momento positivo ocurra a una distancia de 2.5mts.
2.- si te das cuenta la posición de está ubicado a 268.055 cm, lo cual es incorrecto!
3.- en la opción de display option no está activado la casilla show max
4.- no se puede confiar en una combinación de envolvente dado que puede dar resultados equivocados cuando se tiene una inversión de momentos.