Muro de Contención
Publicado: Jue Sep 03, 2020 8:43 am
Buenos días por favor estoy necesitando ayuda, me encuentro calculando un muro de Contención, el cual es 7.24 m verticales y luego se inclina unos 50° con una altura de 4.02 m, en esta parte inclinada se va asentar una tolva con un peso aproximado a 300 Tn y en la parte superior en la Corona va a tener una sobrecarga de 30 Tn.
La consulta es si solo calculo la parte vertical (los 7.24m) sin tomar en cuenta la altura de la parte inclinada y tomar la parte inclinada solo para chequear hundimiento?, ya que el ángulo de fricción interna del relleno es de 30°.
O de que manera le debo calcular. Espero alguien me pueda ayudar de antemano muchas gracias.
Enviado desde mi SM-G975F usando Ingeniería Civil mobile app
La consulta es si solo calculo la parte vertical (los 7.24m) sin tomar en cuenta la altura de la parte inclinada y tomar la parte inclinada solo para chequear hundimiento?, ya que el ángulo de fricción interna del relleno es de 30°.
O de que manera le debo calcular. Espero alguien me pueda ayudar de antemano muchas gracias.
Enviado desde mi SM-G975F usando Ingeniería Civil mobile app