Deflexion vertical en cerchas.

Publicado: Jue Jul 18, 2019 12:07 pm
por RPM
Buenos días, si no es mucha molestía me podrian aclarar una duda, se esta diseñando una nave industrial conformada por columnas metalicas tubulares que sostienen cerchas metalicas de luz 20 m, se ha modelado en sap 2000, la duda es respecto al control de deflexion vertical en la cercha, se han ingresado todas las combinaciones de carga de acuerdo al AISC -LRFD, sin embargo la duda viene en el momento de controlar la deflexion, esta debe hacerse con la combinación que arroje la mayor deflexión vertical en la cercha o se debe crear una combinacion donde este solo la carga viva con coeficiente 1?

Re: Deflexion vertical en cerchas.

Publicado: Mié Ago 21, 2019 10:47 am
por armin
RPM escribió: Jue Jul 18, 2019 12:07 pm Buenos días, si no es mucha molestía me podrian aclarar una duda, se esta diseñando una nave industrial conformada por columnas metalicas tubulares que sostienen cerchas metalicas de luz 20 m, se ha modelado en sap 2000, la duda es respecto al control de deflexion vertical en la cercha, se han ingresado todas las combinaciones de carga de acuerdo al AISC -LRFD, sin embargo la duda viene en el momento de controlar la deflexion, esta debe hacerse con la combinación que arroje la mayor deflexión vertical en la cercha o se debe crear una combinacion donde este solo la carga viva con coeficiente 1?
Que tal? Te recomiendo leer la página 2 de la guía de diseño 3 del AISC (Serviceability Design Considerations) donde puedes aclarar esto. Saludos

Re: Deflexion vertical en cerchas.

Publicado: Lun Feb 10, 2020 11:19 am
por ManuelPerezz
RPM escribió: Jue Jul 18, 2019 12:07 pm Buenos días, si no es mucha molestía me podrian aclarar una duda, se esta diseñando una nave industrial conformada por columnas metalicas tubulares que sostienen cerchas metalicas de luz 20 m, se ha modelado en sap 2000, la duda es respecto al control de deflexion vertical en la cercha, se han ingresado todas las combinaciones de carga de acuerdo al AISC -LRFD, sin embargo la duda viene en el momento de controlar la deflexion, esta debe hacerse con la combinación que arroje la mayor deflexión vertical en la cercha o se debe crear una combinacion donde este solo la carga viva con coeficiente 1?
La deflexión se revisa por cargas de servicio (muerta y viva), sin amplificar, saludos.

Re: Deflexion vertical en cerchas.

Publicado: Sab Feb 15, 2020 4:39 pm
por pannus0
RPM escribió: Jue Jul 18, 2019 12:07 pm Buenos días, si no es mucha molestía me podrian aclarar una duda, se esta diseñando una nave industrial conformada por columnas metalicas tubulares que sostienen cerchas metalicas de luz 20 m, se ha modelado en sap 2000, la duda es respecto al control de deflexion vertical en la cercha, se han ingresado todas las combinaciones de carga de acuerdo al AISC -LRFD, sin embargo la duda viene en el momento de controlar la deflexion, esta debe hacerse con la combinación que arroje la mayor deflexión vertical en la cercha o se debe crear una combinacion donde este solo la carga viva con coeficiente 1?
crea una combinación de carga( viva +muerta) conforme a lo indicado por ManuelPerezz con factor 1 así verificarias en la curva elástica de la cercha si cumple con la deflexión de la norma de tu país o de lo contrario con la norma LRFD