Página 1 de 1

Re: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA

Publicado: Sab Ene 27, 2018 7:03 pm
por jfjdm
Pues también de acuerdo al ACI para zonas sísmicas, la inercia de la columna tiene que ser mayor que la suma de las inercias de las vigas que carga, así que esa excusa no vale. Si hacés las vigas mas anchas, la columna TIENE que tener mayor sección.

Re: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA

Publicado: Lun Ene 29, 2018 3:43 pm
por jfjdm
Es que mayor inercia significa mayor sección transversal en el sentido de la rotación, acordate la fórmula bh^3/12, si rota en x, 15^3<<25^3, tu área tiene que ser mas de 4 veces mayor, para tener mayor inercia.
No veo como poder solucionar esto bajo norma, porque no tiene sentido, es exactamente lo que prohiben los códigos.

Re: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA

Publicado: Mar Ene 30, 2018 11:09 am
por jfjdm
Ojo, no se puede hacer en concreto, en acero no existe esa limitación. Pero la costumbre no es normativa.

Re: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA

Publicado: Lun Feb 12, 2018 11:12 pm
por ceferalean
Buenas noches: En la norma Colombiana (NSR-10) en el C.21.5.1.4 y en el AIS 114-17 (Requisitos esenciales para edificaciones de concreto reforzado de tamaño y alturas limitadas),pagina 110, se habla del tema que solicitas. Vigas anchas