alejandro escribió:Estoy cargando un edificio con fuerzas sismicas lateraes y uso la opcion de coeficientes de usuario el cual pide dos valores C (valor del coeficiente del cortante en la base) y K (es una constante de la altura del edificio) si alguin me pudiera decir como se calcula el valor de k selo agradeceria
Hola..
El k es para el reglamento de EU, y su valor depende de lo que dice el reglamento,y se calcula a partir de una formula. Dicha formula tambien la puedes ver en el manual de Sap2000 o Etabs, en la seccion correspondiente de fuerzas autolaterales.
Pero por ejemplo, si lo usas para Mexico, solo se necesita el valor de C, y el k no se usa.
Y hay que recordar, que para fuerzas sismicas autolaterales, el programa aplica en el centro de masas de cada planta o nivel, la fuerza correspondiente, pero para eso, antes tienes que seleccionar todos los puntos de cada planta y crear Constraints (Restricciones) de tipo Diafragma para cada planta.
Tambien puedes agregar el efecto torsionante, agregando la excentricidad en Eccentricity Ratio, en Mexico, por ejemplo es 0.1, porque el reglamento marca que sea 0.1b, donde b es la longitud mayor total, y el programa determina automaticamente cual es la b para cada planta.
Saludos