Página 1 de 1

Desplazamiento de diseño NSR-10 (Colombia)

Publicado: Vie Nov 18, 2016 8:23 am
por Benedicto
Buenas estimados:

Tengo una consulta respecto a como calcular el desplzamiento de diseño, para así poder confinar la
cabeza de los muros, Entiendo que debo tomar los periodos fundamentales por dirección del gráfico de
Sd (seudo-desplazamiento) mi duda es, ese Sd debe amplificarse debido al aporte de los modos superior y
además aumentar el periodo fundamental por un factor para obtener el Periodo agrietado?

en el caso de la norma chilena el periodo se amplifica por 1,5 y para el aporte de los modos superiores
se aumenta en 1.3

dx= 1.3 Sa (1.5*Tx)

Como se analiza eso en la práctica colombiana?
Espero vuestra atención y respuesta

Re: Desplazamiento de diseño NSR-10 (Colombia)

Publicado: Dom Nov 20, 2016 11:10 pm
por x4vier
Hola,
Supongo que la pregunta se refiere al desplazamiento para el diseño de muros de cortante en concreto reforzado.
Aquí en la NSR-10 aun no se amplifican estos desplazamientos. Se toman del análisis de primer orden y ya.