Página 1 de 1

Armado de muros

Publicado: Lun Nov 14, 2016 6:05 pm
por acc053
Hola comunidad queria preguntar si alguien sabe como detectar la zona critica de un muro cuando se diseña con el etabs, lo que quiero es identificar la parte del muro que necesita de mayor armadura (dado que es un muro compuesto por varios muros rectangulares).

Lo que hice fue dibujar la armadura aumentando la cuantía en los extremos pero al checkear me da una D/C mayor a 1, luego voy aumentando progresivamente la armadura (solo de los extremos) y veo que mi D/C disminuye pero poco, por ello quiero saber como identificar la zona que requiere de mayor armadura y así tener un diseño mas eficiente.

De antemano gracias por la ayuda.

Re: Armado de muros

Publicado: Mié Nov 16, 2016 7:17 pm
por pannus0
presenta un esquema de lo que estas mencionando ya que la terminología y el uso son distintos para varios foristas, recuerda que una imagen vale mas que mil palabras

Re: Armado de muros

Publicado: Mié Mar 29, 2017 8:56 pm
por pannus0
recuerda que cuando analizas un muro de contención, su analogía es analizar una viga en voladizo empotrado en un solo lado, donde su mayor momento flector estaría ubicado entre la zapata y la pantalla, en este caso se ubicaría a 1/3 de la altura de la pantalla o paramento tomada desde la base.

Re: Armado de muros

Publicado: Mar Jul 11, 2017 5:23 am
por jcguerrero
Lo mejor que puedes hacer es analizar el mapa de esfuerzos que muestra el programa, así tendrás una idea inmediata de donde requiere más refuerzo.

Enviado desde mi SM-N910H usando Ingeniería Civil mobile app