Página 1 de 1

Problema con dimensionamiento AISC-360

Publicado: Dom Nov 06, 2016 7:33 pm
por blackwolf66
Hola a todos compañeros:

En primer lugar agradeceros todo el apoyo que dais a los usuarios de SAP2000 en este foro.
http://i63.tinypic.com/3356yds.png

Al dimensionar en SAP2000 un edificio con OMF, me cumplen todos los elementos. El edificio tiene arriostramientos en cruz de san andres en ambas direcciones. Si intento dimensionar como SMF, me dejan de cumplir las columnas. Una de las que no me cumple presenta los datos que pongo en la captura de arriba.
No entiendo donde puede estar el error debido a que es una columna compacta sismicamente.
Me han dicho que puedo solucionar este tema utilizando overwrites y asignandoles OMF a las columnas que no me cumplen.
Nunca he utilizado los overwrites, me gsutarìa que me ayudarais a comenzar o me dijerais algun sitio por donde mirar.

Muchas gracias por vuestro apoyo!

Re: Problema con dimensionamiento AISC-360

Publicado: Dom Nov 06, 2016 7:59 pm
por jfjdm
Ya revisaste la ANSI-AISC 358-10 (358s1-11) Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications?

Re: Problema con dimensionamiento AISC-360

Publicado: Dom Nov 06, 2016 9:39 pm
por blackwolf66
jfjdm escribió:Ya revisaste la ANSI-AISC 358-10 (358s1-11) Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications?
Amigo muchas gracias por responder tan rápido. En ese documento que me mendionas no encuentro nada relativo al factor R.
Tambien me encuentro que el programa me asigna modificadores para el EA y el EI de 0.8, cuando el frame properties no he modificado ningún valor..

Un cordial saludo.

Re: Problema con dimensionamiento AISC-360

Publicado: Mar Nov 08, 2016 7:19 pm
por mccloud_1
Sube el modelo para revisarlo y comentarte.

Re: Problema con dimensionamiento AISC-360

Publicado: Mar Nov 15, 2016 8:56 am
por PROYECTOR
Al dimensionar en SAP2000 un edificio con OMF, me cumplen todos los elementos. El edificio tiene arriostramientos en cruz de san andres en ambas direcciones. Si intento dimensionar como SMF, me dejan de cumplir las columnas. Una de las que no me cumple presenta los datos que pongo en la captura de arriba.
No entiendo donde puede estar el error debido a que es una columna compacta sismicamente.
Me han dicho que puedo solucionar este tema utilizando overwrites y asignandoles OMF a las columnas que no me cumplen.
Nunca he utilizado los overwrites, me gsutarìa que me ayudarais a comenzar o me dijerais algun sitio por donde mirar.
Buenas tardes amigo,

Si estás diseñando una edificación que tiene arriostramientos deberías seleccionar la opción OCBF o SCBF dependiendo del nivel de desempeño que requiera la estructura. Las clasificaciones OMF y SMF corresponden a pórticos de momento (Moment Frame).

Ahora bien, lo que ocurre con el programa SAP2000 y ETABS en sus últimas versiones, es que presentan un error a la hora de verificar las relaciones ancho-espesor de secciones tubulares cuando el "Frame Section" es definido por el usuario. Este error no ocurre cuando la sección tubular es importada desde las bases de datos del programa.

Si ya verificaste que la sección es de alta ductilidad, entonces puedes ir a "overwrittes" y seleccionar "OCBF" para que el programa complete el diseño de las columnas. Sin embargo, deberás verficiar manualmente los requisitos de diseño por capacidad especificados en la norma AISC 341-10.
Tambien me encuentro que el programa me asigna modificadores para el EA y el EI de 0.8, cuando el frame properties no he modificado ningún valor..
El programa reduce la rigidez axial EA y la rigidez a flexión EI de todos los elementos estructurales con un factor de 0.8 cuando seleccionas el Método de Análisis Directo (Direct Analysis). Revisa el Capítulo C de la norma AISC 360-10 para mayor información.

Saludos,