Página 1 de 1

Combinacion E + Lr

Publicado: Lun Sep 12, 2016 11:06 am
por warekay
Pregunta:

Por que las en las Combinaciones, Usando el método de resistencia, el sismo "E" no participa con las cargas Vivas de cubierta "Lr"??

Es decir en B.2.4-5 1.2D+1.0 E + 1.0 L (L tambien incluirá Lr??)
B.2.4-7 0.9D+ 1.0 E+ 1.6 H


Gracias.

Re: Combinacion E + Lr

Publicado: Jue Sep 15, 2016 7:58 pm
por javierflorestano
Estimado

Los factores de mayoración o minoración para las combinaciones de carga para el diseño de unidades estructurales, se obtienen de estudios estadísticos específicos que consideran probabilidades simultaneas de ocurrencia.

Por ende supongo que para ese caso en particular es poco probable que se den que alguien este trabajando en el techo justo en el momento en que esta incrementada en un 20% las cargas muertas y que se produzca un sismo y que este el 100% de las cargas vivas sobre la estructura.

Además esa combinación es para el diseño (resistencia ultima), no confundir con tensiones admisibles que es donde se verifican deformaciones y drift.. En las combinaciones de resistencia ultima se busca llevar al máximo la resistencia del material, por eso se mayorana mucho las cargas.

Saludos

Re: Combinacion E + Lr

Publicado: Jue Sep 15, 2016 10:32 pm
por warekay
Gracias Javier...estoy agradecido por tu comentario.
Saludos.