BUENAS COMPAÑEROS DEL FORO TENGO UNA SERIE DE DUDAS PARA PODER DISEÑAR LAS ESTRUCTURAS DE UNA CASA DE 2 PISOS CON SISTEMA ESTRUCTURAL DE PORTICOS EN EL EJE X-X Y SISTEMA DE ALBAÑILERIA EN EL EJE Y-Y . APELO A SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO PARA QUE ME DESPEJEN YA QUE RECIEN EMPIEZO .

1.- MI DUDA ES SOBRE LAS CONSIDERACIONES QUE DEBA TENER EN LAS COLUMNAS YA QUE AL SER UN SISTEMA MIXTO DE PORTICOS Y ALBAÑILERIA LAS COLUMNAS ESTRUCTURALES DEL PORTICO REEMPLAZARAN ALGUNAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO( QUE SE DISEÑAN CON LOS ESFUERZOS DEL MURO ) COMO CHEQUEO ESTA COLUMNA ESTRUCTURAL QUE CONFINE BIEN EL MURO ,ES DECIR, COMO REALIZO EL DISEÑO DE LA COLUMNA QUE PERTENECE EN EJE X AL PORTICO Y EN EL OTRO EJE Y SE APOYA EL MURO .(DEBO TENER UNA CONSIDERACION ESPECIAL EN CUENTA ?

2.-VIENDO PLANOS DE VIVIENDAS Y DEBIDO ALGUNAS DEFICIENCIAS EN MI CONOCIMIENTO DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA QUIERO SABER CUAL ES LA DIFERENCIA FUNCIONAL ENTRE LA VIGA DE AMARRE Y LA VIGA SOLERA O SON LO MISMO , ADEMAS, COMO DISEÑO DICHAS VIGAS DE AMARRE ? AL IGUAL QUE LAS VIGAS SOLERAS CON LOS ESFUERZOS DEL MURO ?

3.- OTRA DUDA ES SOBRE LA FUNCION DE LAS VIGAS CHATAS Y CON QUE ESFUERZO SE DISEÑAN ESTAS EN :
-UN SISTEMA SOLO DE ALBAÑILERIA CONFINADA
-UN SISTEMA MIXTO DEMUROS DE ALBAÑILERIA Y PORTICOS

CUALQUIER COMENTARIO Y RECOMENDACION QUE DEBA TENER EN CUENTA EN EL SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO ESTARE AGRADECIDO

Re: DISEÑO DE SISTEMA DE MUROS DE ALBAÑILERIA Y PORTICOS

Publicado: Dom Jun 05, 2016 7:12 pm
por pannus0
josecivil3 escribió:BUENAS COMPAÑEROS DEL FORO TENGO UNA SERIE DE DUDAS PARA PODER DISEÑAR LAS ESTRUCTURAS DE UNA CASA DE 2 PISOS CON SISTEMA ESTRUCTURAL DE PORTICOS EN EL EJE X-X Y SISTEMA DE ALBAÑILERIA EN EL EJE Y-Y . APELO A SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO PARA QUE ME DESPEJEN YA QUE RECIEN EMPIEZO .
y porque has considerado un sistema mixto?

1.- MI DUDA ES SOBRE LAS CONSIDERACIONES QUE DEBA TENER EN LAS COLUMNAS YA QUE AL SER UN SISTEMA MIXTO DE PORTICOS Y ALBAÑILERIA LAS COLUMNAS ESTRUCTURALES DEL PORTICO REEMPLAZARAN ALGUNAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO( QUE SE DISEÑAN CON LOS ESFUERZOS DEL MURO ) COMO CHEQUEO ESTA COLUMNA ESTRUCTURAL QUE CONFINE BIEN EL MURO ,ES DECIR, COMO REALIZO EL DISEÑO DE LA COLUMNA QUE PERTENECE EN EJE X AL PORTICO Y EN EL OTRO EJE Y SE APOYA EL MURO .(DEBO TENER UNA CONSIDERACION ESPECIAL EN CUENTA ?
como tu mencionas las columnas de confinamiento se definen sobre lso esfuerzos de los muros , entonces debes saber cuando el muro esta agrietado, las columnas confinadas tomarian los esfectos de carga lateral, es donde deberás considerar las rigideces, pero has de evaluar el cumplimento de las derivas máximas para pórticos mixtos

2.-VIENDO PLANOS DE VIVIENDAS Y DEBIDO ALGUNAS DEFICIENCIAS EN MI CONOCIMIENTO DE LA ALBAÑILERIA CONFINADA QUIERO SABER CUAL ES LA DIFERENCIA FUNCIONAL ENTRE LA VIGA DE AMARRE Y LA VIGA SOLERA O SON LO MISMO , ADEMAS, COMO DISEÑO DICHAS VIGAS DE AMARRE ? AL IGUAL QUE LAS VIGAS SOLERAS CON LOS ESFUERZOS DEL MURO ?
las vigas soleras cumplen las funcion de confinar un muro, te recomiendo leer el libro de angel san bartolome para albañileria ahi despejaras tus dudas

3.- OTRA DUDA ES SOBRE LA FUNCION DE LAS VIGAS CHATAS Y CON QUE ESFUERZO SE DISEÑAN ESTAS EN :
-UN SISTEMA SOLO DE ALBAÑILERIA CONFINADA
-UN SISTEMA MIXTO DEMUROS DE ALBAÑILERIA Y PORTICOS
las vigas chatas se diseñan considerado la presencia de tabiqueria (no muro portante),y otras consideraciones adicionales