Página 1 de 1

Pórticos con arriostramientos concéntricos

Publicado: Lun Mar 07, 2016 3:38 pm
por FREDDYS ROJAS
Saludos.- En un pórtico con arriostramientos concéntricos, el arriostramiento se hace a la viga, a la columna o al nodo? Ver foto. Gracias.-

Re: Pórticos con arriostramientos concéntricos

Publicado: Lun Mar 07, 2016 5:55 pm
por jfjdm
Debería ser al nudo, porque la excentricidad con respecto a este, si se ponen en la columna o en la viga, produce momentos indeseables y no fácilmente cuantificables.

Re: Pórticos con arriostramientos concéntricos

Publicado: Lun Mar 07, 2016 6:05 pm
por mccloud_1
Si es concéntrico debe ser al nodo, caso contrario es excéntrico y se generan en el elemento al que llega lo que se conoce como eslabón.

Debes hacer una distinción, una cosa es la idealización de un sistema estructural para fines de calculo en donde suponemos que las solicitaciones se transmiten por los centroides geométricos de los elementos hacia sus juntas o nodos y otra casa es la fabricación y construcción de dicha estructura calculada.

Evidentemente el nodo (unión viga-columna) no es un único punto, la conexión de un arriostramiento concéntrico debe permitir la transmisión de las fuerzas tanto por la viga como por la columna a la que llega.

Re: Pórticos con arriostramientos concéntricos

Publicado: Mar Mar 08, 2016 10:02 am
por PROYECTOR
En principio, la norma AISC 341 permite excentricidades pequeñas en el caso de pórticos arriostrados concéntricamente. Estas excentricidades no deben ser mayores que el peralte de la viga y deben ser consideradas en el análisis estructural.

Adicionalmente, se debe garantizar que estas excentricidades no modifiquen la respuesta inelástica esperada de la estructura (ej. que los arriostramientos cedan en tracción y pandeen en compresión, y no que las vigas cedan por corte o flexión como se esperaría en un sistema de arriostramientos excéntricos). Este no es un requisito fácil de evaluar, por lo que lo más recomendable sería no tener estas excentricidades.

Saludos,