Saludos,

Tengo una duda que no he podido aclarar, porque en algunos diseños de edificios (4 o 5 pisos) diseñados con zapatas aisladas, la viga de cimentación se coloca por encima del nivel del pedestal? y no a nivel de zapata.

cual es la diferencia entre colocarla a nivel de zapata o por encima de esta, acaso por encima minimiza los momentos que llegan a la zapata?
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Porque a pesar del nombre no es una viga de cimentación, es un tensor, y a nivel de la zapata no funcionaría a flexo-tensión sino solo a flexión, por la gran inercia de la zapata.
Igualmente, no debería ser tratada como cimentación o solera de las paredes.
Avatar de Usuario
antidude
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 106
Registrado: Sab Jul 07, 2012 10:38 am

jfjdm escribió: Vie Mar 04, 2016 7:13 pm Porque a pesar del nombre no es una viga de cimentación, es un tensor, y a nivel de la zapata no funcionaría a flexo-tensión sino solo a flexión, por la gran inercia de la zapata.
Igualmente, no debería ser tratada como cimentación o solera de las paredes.
En parte tienes razón, pero por otro lado, el pedestal junto con la zapata suelen ser considerados en conjunto un elemento de cimentación (debido a la rigidez característica de ambos). El pedestal, si esta correctamente dimensionado, no pandeara, como bien lo dice Euler, elementos rígidos no pandean, fluyen o la falla será directa por la resistencia del material. La viga de amarre suele ponerse a nivel de suelo o de losa de contrapiso para, además de su función de integridad estructural en la cimentación, apoyar los muros divisorios o facilitar uno que otra junta en la fundición de la losa de contra piso.