Página 1 de 1

Losa en metaldeck

Publicado: Jue Feb 25, 2016 8:59 pm
por caleño
Saludos,

Tengo diseñada una losa aligerada con caseton de icopor recuperable para un edificio de 4 pisos en zona de amenaza sismica intermedia, por cuestión de tiempo y economía me gustaría utilizar sistema metaldeck en lugar de la losa aligerada, estoy manejando luces de 5 mts centro a centro, tengo entendido por los catálogos del proveedor de metaldeck que la luz máxima con la que trabaja el sistema es 4.20 mts, en ese caso creo que debería utilizar vigas auxiliares con el propósito de reducir la luz entre apoyos. estoy en lo correcto? o que sugerencia me darían.

De antemano gracias, adjunto el detalle de la losa tipo.

Re: Losa en metaldeck

Publicado: Vie Feb 26, 2016 2:15 pm
por mccloud_1
Verifica en el catalogo si esas dimensiones maximas del sistema se refieren a la maxima separacion entre apoyos que puede manejar la lamina trabajando como encofrado perdido colaborante sin necesidad de apuntalamiento inferior.

Si es así la unica variante en el diseño y construccion es que al momento de vaciar el hormigón, se debe apuntalar por debajo la losa de entrepiso o techo tal como lo harian para una losa de concreto armado maciza encofrada con madera, con dimensiones mayores entre apoyos.