Porcentaje de varillas con conexión en una sección trasversa

Publicado: Vie Jul 31, 2015 2:45 pm
por poli191
Buenas, la normatividad mexicana indica que no se debe de conectar mas del 33% de las varillas en una misma sección transversal, mi duda es hacerca de la interpretación de esta norma (la cual adjunto), como yo lo entiendo es que si yo corto mi pilote (la otra foto que adjunte) en cualquier parte de su longitud, la sección transversal que me quede no podra tener mas del 33% de sus varillas con una conexión mecanica o soldada, por lo cual el elemento que se observa en la foto esta erroneo, interpreto mal la norma?

Gracias
:bana: :SM003: :hops:

Re: Porcentaje de varillas con conexión en una sección trasv

Publicado: Sab Ago 01, 2015 2:30 am
por jfjdm
En teoría es errónea la solución, sin embargo ese tipo de uniones, si se hacen bien, están diseñadas para dar continuidad al acero, así que también, en teoría, eso puede funcionar bien. Sin embargo, si el constructor tienen experiencia y usa materiales de calidad, no deberían haber problemas.