Página 1 de 1

Zapatas en albañileria confinada

Publicado: Mié May 13, 2015 9:10 am
por BRENDAMS
Como reaccionaria una edificación de albañilería confinada si se le agregara zapatas???

Re: Zapatas en albañileria confinada

Publicado: Jue May 14, 2015 6:10 pm
por msn1407
Hola, como sabrás en la albañilería confinada es la cimentación la encargada de distribuir las cargas al terreno, es por eso que se utiliza cimentación corrida, las zapatas se usan cuando hay columnas estructurales es decir si en tu diseño derrepente has colocado dos columnas estructurales mas una viga peralta para disminuir la longitud de la losa aligerada , entonces esas dos columnas tendrían que ir sobre zapatas.

El utilizar zapatas sin que las columnas sean estructurales a mi parecer solo es un incremento innecesario en el costo, ya que estas trabajarían como una cimentación más.

Puedes ver este link para mayores detalles sobre diseño de albañileria confinada: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bi ... sequence=1