CONEXIÓN COLUMNA-ALBAÑILERIA

Publicado: Mar Abr 21, 2015 12:08 am
por MELAG
La conexión columna-albañilería dentada, por norma la unidad saliente no debe de exceder los 5cm y se deberá limpiar los desperdicios de mortero, ¿que consecuencias negativas traería a la estructura confinada si excedo los 5cm de la unidad de albañilería y no se limpia los desperdicios de mortero?

Muchas gracias por la atención y por la ayuda.

Re: CONEXIÓN COLUMNA-ALBAÑILERIA

Publicado: Vie Abr 24, 2015 7:12 pm
por poli191
A mi parecer no tendria una repercución estructural si no, mas bien arquitectonica el quitar los desperdicios del mortero.
El exceder los 5 cm del saliente produciria una exentricidad en el punto de aplicación de la carga y por lo tanto un momento el cual haria fallar a la pieza de mamposteria ya que estas trabajan de manera muy pobre a flexión.

Saludos