le quiero hacer una consulta la armadura de retracción que menciona el código ACI318 7.12 está solamente referida para losas ... las fundaciones tienen malla de retracción?

Re: malla de retraccion

Publicado: Jue Sep 25, 2014 3:50 pm
por heramir
Las fundaciones deben llevar una cuantía mínima de 0.0033

Re: malla de retraccion

Publicado: Jue Sep 25, 2014 6:54 pm
por morfeo
heramir escribió:Las fundaciones deben llevar una cuantía mínima de 0.0033
preciso un poco mas:

La cuantia minima a FLEXION es de 1.4/Fy que para un Fy de 420 MPa es igual al famoso 0.0033, sin embargo si se toma el trabajo de calcular la cuantia necesesaria, el ACI (y de ahy para abajo todas las normas basadas en el) permite la utilizacion de dicha cuantia calculada aumentada en un 33% (As calclulado x1.33) y el cual no debe ser menor que las cuantias de acero necesarias por efectos de retraccion y temperatura (0.0018, 0.0020).....lo anterior enfocado a que en elementos de fundaciones, que no correspondan a vigas de cimentacion como zapatas o losas, el 0.0033 como cuantia minima puede representar cantidades de acero importantes y que en realidad pueden llegar a ser innecesarias (no solo en cimentacion, en cualquier elemento en general).