Página 1 de 1

Viga perfil I de 17.3 m.

Publicado: Vie Feb 21, 2014 9:39 am
por NovaIngeniería
Hola a todos se puede construir de forma normal una viga de perfil I de 17.3m. soldandola o empernandola, es posible?

Re: Viga perfil I de 17.3 m.

Publicado: Vie Feb 21, 2014 11:10 am
por Chailas
Claro que si, esas son luces relativamente cortas en puentes, así es que no veo problema para construirla. Hay que tomar en cuenta el transporte al sitio (sería mejor armarla junto al lugar adonde va a ser instalada) y no te olvides de revisar las deflexiones y vibraciones que se podrían presentar una vez instaladas (condiciones de servicio). Saludo

Re: Viga perfil I de 17.3 m.

Publicado: Vie Feb 21, 2014 12:05 pm
por NovaIngeniería
Gracias chailas, esa viga de 17.5 m. es para un auditorio, tienes razón solo quería confirmar lo que pensaba, lo malo es que el perfil que obtengo de mi análisis simple no fabrican en mi país. probé con cerchas o tijerales pero en las barras de los extremos me salen mucha carga axial y no hay perfiles C que soporten esas cargas (de repente me he equivocado en el análisis con sap), luego si es de concreto el peralte es mucho y el arquitecto no quiere.

Re: Viga perfil I de 17.3 m.

Publicado: Vie Feb 21, 2014 3:53 pm
por jfjdm
NovaIngeniería escribió:Gracias chailas, esa viga de 17.5 m. es para un auditorio, tienes razón solo quería confirmar lo que pensaba, lo malo es que el perfil que obtengo de mi análisis simple no fabrican en mi país. probé con cerchas o tijerales pero en las barras de los extremos me salen mucha carga axial y no hay perfiles C que soporten esas cargas (de repente me he equivocado en el análisis con sap), luego si es de concreto el peralte es mucho y el arquitecto no quiere.
Si usás cerchas podrías cerrar el módulo de apoyo con placas metálicas o reforzar las alas del perfil, soluciones hay varias.

Saludos

Re: Viga perfil I de 17.3 m.

Publicado: Dom Feb 23, 2014 6:53 pm
por Chailas
Como menciona Jfjdm, se pueden reforzar las secciones en los extremos adonde las cargas lo ameriten.

No sé si tienes la opción de hacer una sección compuesta viga acero/losa concreto. Una losa de concreto de 10-15cm le daría una riguidez muy alta a la viga (o cercha) y, si la diseñas simplemente apoyada, se llevaría la compresión que se produce en la cuerda superior de la viga/cercha.

Si la hacés con una viga de acero (tipo I) y el alma no resiste la compresión que se produce en los extremos (en los apoyos) puedes reforzarla con placas de acero verticales. (refuerzos de cortante).

Espero que esto te ayude. Saludos