Página 1 de 1
Muros en ETABS O SAP2000
Publicado: Jue Dic 26, 2013 10:32 am
por Tatex1111
Hola. Tengo una duda: Para la colocacion de muros de manposteria de ladriilo en ETABS o SAP2000 en un edificio, como coloco las cargas de dichos muros ya sean exteriores o interiores; asignandole a cada viga dicha carga o hay otro modo más rapido?¿? talvez aplicandolas por medio de cargas directamente para las losas o considerando un modo de carga directamente para cada piso ?¿?¿. Gracias de Antemano
Re: Muros en ETABS O SAP2000
Publicado: Mié Feb 05, 2014 12:20 pm
por PROYECTOR
Hola,
Si quieres hacer un modelo "refinado" y conoces la posición exacta en planta de cada pared puedes modelar su peso como cargas lineales sobre las vigas donde estas se apoyan. Sin embargo, esto generalmente es innecesario y poco práctico.
Yo particularmente hago lo siguiente:
El peso de las paredes perimetrales o exteriores lo asigno como carga lineal sobre las vigas perimetrales del edificio (lo mismo puede aplicar en el perímetro de una abertura). El peso del resto de las paredes (las interiores), lo asigno como una carga equivalente uniformemente distribuida sobre la losa.
A modo de referencia, en la norma COVENIN 2002-1988 (de Venezuela) se especifica lo siguiente:
"Cuando el peso de los tabiques que actúa sobre las losas o placas no excede 900 kgf/m, puede estimarse su influencia como una carga equivalente, uniformemente distribuida, igual al peso total de los tabiques dividido entre el área del panel de losa o placa sobre la cual actúa.
Si el peso de los tabiques es mayor de 900 kgf/m, su efecto deberá determinarse de una manera más precisa. Los tabiques apoyados directamente sobre las vigas se considerarán como cargas lineales sobre las mismas."
Consulta la norma de tu país, es posible que contenga requisitos o recomendaciones similares
Saludos