Página 1 de 1

Cuantias minimas en ETABS

Publicado: Lun Oct 21, 2013 11:10 am
por Juantavarez7
Un saludo a tod@s. Quisiera saber cual es la cuantía mínima en vigas doblemente reforzadas, ya que según estuve investigando, las fórmulas del ACI son para cuantía mínima de acero a tensión, o esta fórmula también toma en cuenta el acero superior?. En caso de que la fórmula del ACI sea sólo para el acero a tensión, el programa ETABS en muchas ocasiones proporciona acero a tensión mucho menor al mínimo, mayormente cerca de los apoyos, con el cual calcula el (6/5)viga/columna en las uniones. En este caso, si subo este acero a tensión al mínimo, en la unión habrá realmente mas acero que el contemplado por el programa, lo cual hará que probablemente no chequee el efecto viga columna, que se puede hacer en ese caso? hay forma de imponer cuantía mínima al diseño de las vigas para que chequee el (6/5)Beam/Column en las columnas con el mínimo?

Gracias.

Re: Cuantias minimas en ETABS

Publicado: Vie Oct 25, 2013 9:59 am
por Juantavarez7
Segun estuve leyendo en el codigo ACI, debe proporcionarse el refuerzo minimo tanto a tensión como a compresión, de forma separada. Por consiguiente segun he determinado, luego de que el programa diseña las vigas debemos quitar el analisis y asignarle los aceros mínimos en los extremos, tanto superior como inferior (reinforcement overrides for ductile beams) para que con estos crequee las columnas correctamente. Por esta razon es aconsejable dejar en el primer análisis, secciones en columnas con beam/column capacity ratios relativamente bajos, para que al subir el acero en las vigas estos queden mas o menos cercanos a los límites.