Página 1 de 1

VIGAS DE BORDE

Publicado: Mar Oct 08, 2013 5:15 pm
por harrysmith
Compañeros la norma ACI 318-05 me dicta que para vigas centrales puedo reducir la torsión pero para vigas de borde no puedo reducir mi torsión ? Que propiedad puedo reducir para estas vigas de borde?. Les pregunto esto porque en el momento de diseñar mis vigas algunas me aparecen en rojo y el programa me dice que el cortante puro + la torsión están excediendo el máximo permitido. Para vigas centrales, es decir vigas que tienen alrededor la losa, he solucionado el problema bajando mi torsión a 0.1 en la parte de property modifiers del programa ETABS, pero para las vigas de borde tengo que considerar toda la tosión por lo tanto no puedo reducir este valor, entonces quisiera saber como puedo hacer chequear mis vigas de borde. Que valor puedo reducir en property modifiers para las vigas de borde??? gracias por su atención...

Re: VIGAS DE BORDE

Publicado: Sab Nov 16, 2013 3:16 pm
por jcguerrero
Saludos, hay otro foro en donde se habla de este tema, ahora no me recuerdo pero no se concluyo en ese foro, seria bueno retomarlo porq yo tuve el mismo detalle y en lo personal lo q hice fue revisar las vigas manualmente y con programas auxiliares y las vigas pasaban con el refuerzo q se calculaba, en etabs tenia q cambiar las secciones de las vigas para q estas lograran pasar.

Re: VIGAS DE BORDE

Publicado: Dom Nov 17, 2013 6:21 pm
por jcoronellr
Saludos Señores

Es importante el modelaje en etabs y en sap2000, un mal modelaje conduce a resultados erroneos. abria que revisar los modelos, por eso siempre recomiendo los videos del Ing. Rodriguez, en ellos esta la manera de como modelar bien una edificacion, por ejemplo el uso de la membrana como losa, no debe tener mallado interno, ya que produce deformaciones desproporcionadas fuera de los apoyos, de igual manera el elemento shell, se debe tener cuidado, cuando se utiliza como losas maciza.


Ing. Jaime

Re: VIGAS DE BORDE

Publicado: Lun Nov 18, 2013 11:18 am
por Holbert
[quote="harrysmith"]Compañeros la norma ACI 318-05 me dicta que para vigas centrales puedo reducir la torsión pero para vigas de borde no puedo reducir mi torsión ? Que propiedad puedo reducir para estas vigas de borde?. Les pregunto esto porque en el momento de diseñar mis vigas algunas me aparecen en rojo y el programa me dice que el cortante puro + la torsión están excediendo el máximo permitido. Para vigas centrales, es decir vigas que tienen alrededor la losa, he solucionado el problema bajando mi torsión a 0.1 en la parte de property modifiers del programa ETABS, pero para las vigas de borde tengo que considerar toda la tosión por lo tanto no puedo reducir este valor, entonces quisiera saber como puedo hacer chequear mis vigas de borde. Que valor puedo reducir en property modifiers para las vigas de borde??? gracias por su atención...[/quote

No puedes reducir torsion, debes aumenta secciones en los bordes.

Re: VIGAS DE BORDE

Publicado: Jue Nov 21, 2013 6:38 pm
por escudo
Siempre puedes reducir torsión mientras ésta no sea necesaria para la estabilidad de la estructura. Estructure de forma que la torsión sea solo por compatibilidad y después desprecie la torsión colocándole J=0 a todas las vigas. Cuando un elemento se fisura pierde casi toda su rigidez a torsión, por lo que el modelado que le indico es concordante con como se comporta la estructura realmente.

Saludos