por harrysmith
BUENOS DIAS COMPAÑEROS FORISTAS OCURRE LO SIGUIENTE ESTOY DISEÑANDO UN EDIFICIO Y EN EL MOMENTO DE DISEÑAR MIS ELEMENTOS ME APARECEN UN MENSAJE DE ERROR EN LAS VIGAS EN LA PARTE DEL SHEAR STEEL, EL MENSAJE ME DICE QUE EL CORTANTE PURO MAS LA TORSION ESTAN EXCENDIENDO EL MAXIMO PERMITIDO, POR AHI ME ESTUVE AVERIGUANDO Y PARA LAS VIGAS CENTRALES NO ES NECESARIO CONSIDERAR EL 100% DE LA TORSION DEBIDO A QUE COMO TENGO LOSA POR AMBOS LADOS DE LA VIGA ESTAS NO DEJAN QUE LA VIGA ROTE. PARA ELLO SELECCIONE LA VIGA Y LE DI EN ASSIGN- FRAME LINE - FRAME PROPERTY MODIFIERS Y CAMBIE DONDE DECIA TORSION CONSTANT EL 1 POR UN 0.1 OSEA QUE SOLO VOY A CONSIDERAR EL 10% DE LA TORSION, PARA VIGAS QUE TENGAN LOSAS EN AMBOS LADOS, Y DE ESTA MANERA SE ME QUITO EL ERROR, PERO QUERIA QUE ME INDICARAN QUE PUEDO HACER PARA LAS VIGAS DE BORDE DONDE SOLO TENGO LOSA EN UNO DE LOS LADOS OSEA LA VIGA PODRIA ROTAR HACIA UNO DE SUS LADOS . COMO CORRIJO ESTE ERROR PARA VIGAS DE BORDE??????? QUE PORCENTJE ES APROPIADO COLOCARLE EN TORSION CONSTAN,,,,,GRACIAS COMPAÑERO......

Re: MENSAJE DE ERROR DE VIGAS EN ETABS

Publicado: Mar Ene 07, 2014 8:13 pm
por clasic
Eso que tu haces con la modificación de las propiedades de rigidez para torsión es valido, pero en vigas de borde siempre hay problemas de torsión. Eliminar el problema disminuyendo la rigidez tal vez no sea una buena opción pues la estructura no se comporta como la diseñas sino como la construyen. Lo mejor es tratar de modificar la sección de la viga de borde (aumentando la sección - ancho y/o altura) y seguramente colocar refuerzo a torsión tanto longitudinal como transversal.

Re: MENSAJE DE ERROR DE VIGAS EN ETABS

Publicado: Mié Abr 23, 2014 3:21 pm
por morfeo
harrysmith escribió:BUENOS DIAS COMPAÑEROS FORISTAS OCURRE LO SIGUIENTE ESTOY DISEÑANDO UN EDIFICIO Y EN EL MOMENTO DE DISEÑAR MIS ELEMENTOS ME APARECEN UN MENSAJE DE ERROR EN LAS VIGAS EN LA PARTE DEL SHEAR STEEL, EL MENSAJE ME DICE QUE EL CORTANTE PURO MAS LA TORSION ESTAN EXCENDIENDO EL MAXIMO PERMITIDO, POR AHI ME ESTUVE AVERIGUANDO Y PARA LAS VIGAS CENTRALES NO ES NECESARIO CONSIDERAR EL 100% DE LA TORSION DEBIDO A QUE COMO TENGO LOSA POR AMBOS LADOS DE LA VIGA ESTAS NO DEJAN QUE LA VIGA ROTE. PARA ELLO SELECCIONE LA VIGA Y LE DI EN ASSIGN- FRAME LINE - FRAME PROPERTY MODIFIERS Y CAMBIE DONDE DECIA TORSION CONSTANT EL 1 POR UN 0.1 OSEA QUE SOLO VOY A CONSIDERAR EL 10% DE LA TORSION, PARA VIGAS QUE TENGAN LOSAS EN AMBOS LADOS, Y DE ESTA MANERA SE ME QUITO EL ERROR, PERO QUERIA QUE ME INDICARAN QUE PUEDO HACER PARA LAS VIGAS DE BORDE DONDE SOLO TENGO LOSA EN UNO DE LOS LADOS OSEA LA VIGA PODRIA ROTAR HACIA UNO DE SUS LADOS . COMO CORRIJO ESTE ERROR PARA VIGAS DE BORDE??????? QUE PORCENTJE ES APROPIADO COLOCARLE EN TORSION CONSTAN,,,,,GRACIAS COMPAÑERO......
En elementos de borde o vigas circulares, vigas de balcones, vigas de escaleras, tendras torsion presente....en versiones del etbas anteriores, lo que puedes hacer es crear una nueva seccion y a esta no modificarle su propiedad torsional, dejando su valor por defecto y asignar esta nueva seccion a los elementos de borde que tienes....la version 2013 del etabs, ya permite modificar elemento a elemento (y no por grupo de secciones) estas propiedades....