Página 1 de 1

Error: Unable to complete operation run analysis

Publicado: Dom Sep 15, 2013 1:16 pm
por Juantavarez7
Saludos colegas, me he iniciado en el uso del ETABS y me encontre que al correr el analisis, justo cuando parece estar terminando me tira el error "Unable to complete operation Run Analysis". No tengo idea de cual es la razon, todos los miembros han sido definidos cuidadosamente. Me gustaria me pudiesen ayudar a ver si lo soluciono, pues soy novato. Les adjunto el archivo para que lo abran si asi lo desean.

Un saludo.

Re: Error: Unable to complete operation run analysis

Publicado: Mar Sep 17, 2013 8:30 pm
por harrysmith
COMPAÑERO GUARDA EL ARCHIVO EN UNA VERSIÓN MENOS RECIENTE YA QUE NO ME ABRE EN MI PC PUES TENGO LA VESION 9.5.0 PARA VER EN QUE PUEDO AYUDARTE

Re: Error: Unable to complete operation run analysis

Publicado: Mié Sep 18, 2013 8:34 am
por Juantavarez7
Muchas gracias amigo, ya lo solucione. Aparentemente se producía un error al realizar el análisis de carga sísmica estática, lo redefini y corrio bien. Además de esto tenia mal definido el concreto (confusion de unidades) y probablemente se haya producido un error matemático en los calculos ya que el material que tenía era infinitamente flexible :D.