Página 1 de 1
PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Vie Abr 19, 2013 11:22 am
por javiergp1987
Hola. Soy estudiante de Arquitectura en España, y mi estructura es de muros de hormigón armado de carga (no son de sótano ni de contención de tierras). Como la EHE-08 no contempla este tipo de estructuras, estoy usando el código ACI 318-08. Como no es la normativa que conozco ando un poco perdido. Creo que lo único que no se es cómo calcular el muro a pandeo.
El muro tiene una altura variable, de 8,2 m en su punto más alto, y el espesor es de 20 cm. Tiene dos muros más a los lados perpendiculares a él. Y soporta una cubierta inclinada de carga 6 kN.m. Con esa altura supongo que tendré que armar a pandeo o aumentar el espesor.
¿Me podéis ayudar?
Gracias. Un saludo.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Vie Abr 19, 2013 3:42 pm
por jfjdm
Nada más lo calculás, el pandeo, en una dirección, la más corta, y le das una longitud unitaria en el otro sentido.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Vie Abr 19, 2013 7:15 pm
por javiergp1987
Es decir que lo calcularía igual que en pilares pero con ancho = 1m?
Ya que están, estoy calculando la estructura con SAP2000, si yo elijo la norma ACI 318 me da la cantidad de acero necesaria sen vertical y en horizontal según dicha norma. ¿El programa está teniendo en cuenta el pandeo?
Gracias. Un saludo.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Vie Abr 19, 2013 9:12 pm
por jfjdm
javiergp1987 escribió:Es decir que lo calcularía igual que en pilares pero con ancho = 1m?
Ya que están, estoy calculando la estructura con SAP2000, si yo elijo la norma ACI 318 me da la cantidad de acero necesaria sen vertical y en horizontal según dicha norma. ¿El programa está teniendo en cuenta el pandeo?
Gracias. Un saludo.
Lo primero si.
Lo segundo no estoy seguro, aunque si es con análisis no lineal si.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Vie Abr 19, 2013 9:57 pm
por javiergp1987
Gracias por responder.
En principio no tengo análisis no lineal. No se muy bien qué es eso, solo se que en un ejercicio que hice lo calculamos con análisis no lineal para sismo, pero en mi edificio no hay sismo, así pues, todos los cálculos son lineales.
¿Sabes dónde puedo averiguar si para análisis lineal tiene en cuenta el pandeo SAP2000?
Gracias, Un saludo.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Sab Abr 20, 2013 10:06 am
por jfjdm
No lo hace bien en análisis lineal, lo podés ver aquí:
https://wiki.csiberkeley.com/display/kb/Buckling+FAQ
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Sab Abr 20, 2013 8:53 pm
por javiergp1987
Vale, muchas gracias de nuevo por responder.
Dicho análisis no lineal supongo que funcionará con una curva, introducida en SAP con una tabla de valores. Al menos así es como introduje sismo la vez que lo necesité. ¿Sabes si hay alguna manera de conseguir esta tabla? ¿O de hacerla yo?
Si no, ¿algún método asequible o tutorial para una persona principiante en SAP2000?
Tengo demasiados muros y sería una locura ir comprobando uno por uno si hay pandeo, calcular el momento modificado, etc.
Gracias. Un saludo.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Sab Abr 20, 2013 9:45 pm
por jfjdm
javiergp1987 escribió:Vale, muchas gracias de nuevo por responder.
Dicho análisis no lineal supongo que funcionará con una curva, introducida en SAP con una tabla de valores. Al menos así es como introduje sismo la vez que lo necesité. ¿Sabes si hay alguna manera de conseguir esta tabla? ¿O de hacerla yo?
Si no, ¿algún método asequible o tutorial para una persona principiante en SAP2000?
Tengo demasiados muros y sería una locura ir comprobando uno por uno si hay pandeo, calcular el momento modificado, etc.
Gracias. Un saludo.
Aquí hay uno:
http://es.scribd.com/doc/24965846/SAP-2 ... AL-ESPANOL
Saludos
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Sab Abr 20, 2013 11:16 pm
por javiergp1987
Gracias por responder.
Me refería a que de dónde puedo sacar el archivo para el análisis no lineal o un tutorial sobre cómo hacerlo yo.
Cuando hice el ejercicio con sismo (en esta estructura no hay sismo) los profesores nos proporcionaron un archivo txt con estos datos:
0,000 1,000
0,100 1,888
0,200 2,500
0,300 2,500
0,400 2,500
0,500 2,500
0,600 2,500
0,700 2,414
0,800 2,113
0,900 1,878
1,000 1,690
1,100 1,536
1,200 1,408
1,300 1,300
1,400 1,207
1,500 1,127
1,600 1,056
1,700 0,994
1,800 0,939
1,900 0,889
2,000 0,845
Eran los datos del espectro para aplicar sl simo en SAP. Supongo que para conseguir ese análisis no lineal del que me hablabas me hace falta un archivo como ese, pero la verdad no se cómo hacerlo o de dónde sacarlo.
Gracias. Un saludo.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Dom Abr 21, 2013 11:47 am
por jfjdm
Me temo que no he encontrado ejemplos sencillos al respecto, y la teoría se apoya en una gran cantidad de documento diversos, sin embargo creo que con chequearle al programa que te haga un análisis p-delta, sería más que suficiente.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Dom Abr 21, 2013 11:56 am
por javiergp1987
Gracias por responder.
Perdona mi ignorancia, pero, ¿qué es un análisis p-delta?
Gracias. Un saludo.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Dom Abr 21, 2013 2:07 pm
por jfjdm
allí está lo de p-delta y el chequeo sencillo del análisis no lineal.
https://wiki.csiberkeley.com/display/kb/Load+case
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Dom Abr 21, 2013 5:16 pm
por javiergp1987
Gracias por responder.
A ver, esto es lo que creo haber entendido, corrígeme si me equivoco.
Voy, en SAP, a Load Cases y convierto todos lo casos a Nonlinear con P-delta, y ahora ya calculo. ¿Es así?
Gracias
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Dom Abr 21, 2013 7:39 pm
por jfjdm
Y diría que hagás un caso nuevo, y comparés.
Re: PANDEO EN MUROS DE HORMIGÓN ACI 318
Publicado: Lun Abr 22, 2013 9:44 am
por javiergp1987
De acuerdo.
Gracias por todo.
Un saludo.