Página 1 de 1

Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 3:13 am
por razzziel35
Hace algunos meses me hicieron una casa con una losa reticular o alivianada 6.8 mts por 16.8 mts.
Los castillos están cada 4 mts a lo largo de los 16.8 mts y uno cada 3.4 a lo ancho de los 6.8 mts
Los nervios de la losa estan a cada 60 cms, usando casetón de poliestireno de 60*150 cm con 10 cm de grosor.
El grosor total de la losa fue de 15 cms.
El encargado de realizar el proyecto de la losa me dijo que no se necesitaba utilizar la malla electrosoldada o de refuerzo que va arriba de los casetones.
Entonces mi pregunta es si la falta de esta malla representará algún problema a la hora de construir un segundo piso, que es mí intención a futuro.

Ojala alguien me pudiera ayudar con esta enorme duda, se los agradecería mucho.

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 8:53 am
por heramir
Normalmente ese refuerzo se pone para contener los esfuerzos por retracción y fraguado en el concreto al momento de fundirse la placa. Asi que si no se pusom, lo mas probable es que tu piso presente fisuras a la vista. Falta es la información del refuerzo de las vigasy viguetas para definirte con criterio si quedó bien hecha.

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 9:52 am
por Holbert
Pues no se con que criterio quito la malla, el segundo piso se debera apoyar sobre las vigas y muros o columnas, no sobre la losa. Seguramente en la losa puedes tener problemas de fisuras en los pisos o mas grave aun si no tuvo en cuenta algunas cargas se puede dañar esta loseta.

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 11:39 am
por jfjdm
El refuerzo de las losas no solo es por temperatura, también para resistir los esfuerzos a tensión inferior sobre el centro del casetón. ¿Los 15 cm de la losa son con o sin el casetón? porque si solo te la dejó de 5 cm vas a tener problemas serios de agrietamiento, y hasta posibles despredimientos. Lo mejor es hacer un refuerzo de inmediato.

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 2:49 pm
por razzziel35
Primero gracias por responder.
La losa es de 15 cm junto con los 10 cm de casetón. Osea que encima del casetón sólo hay 5 cm de concreto.
Cual sería la recomendación? que debería hacer?
Poner otra capa de concreto de 5 cm encima aplicando la malla?

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 3:46 pm
por heramir
Razziel, la veo grave por el lado de 1.50m, no creo que a flexión la torta de 5cm sea segura. Lo de poner una capa adicional con refuerzo no te lo recomiendo porque agregas peso .Se me ocurre por lanzar ideas una especie de vigueta transversal para reducir la luz de 1.5m a la mitad y hacer el chequeo.Esta vigueta podría ser metálica o incluso de madera. Esperando a ustedes a ver que se les ocurre.

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 4:21 pm
por jfjdm
Picar 1cm, poner la malla y agregar 3 cm de concreto. También venden SikaWrap o Sika CarboDur en www.sika.com.mx, y si no es muy caro es una mejor solución.

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 6:06 pm
por ajmojicar2002
Tambien pueden colocar unas platinas de acero ancladas a la losa, ojo primero tocaría retirar el caseton..

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Jue Dic 27, 2012 6:20 pm
por Haroldsf
jfjdm escribió:Picar 1cm, poner la malla y agregar 3 cm de concreto. También venden SikaWrap o Sika CarboDur en http://www.sika.com.mx, y si no es muy caro es una mejor solución.
Esta es la idea que comparto, hacer una revision del calculo y creo que seria la mejor opcion, la mas practica.

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Vie Dic 28, 2012 12:01 am
por razzziel35
Gracias de nuevo a todos por sus respuestas.

Les adjunto un archivo jpg para que vean mas o menos las especificaciones de la casa y una foto de como quedo la losa, para que puedan ver mejor la obra y deducir mejor si la esta opción que me dan Igual de picar 1cm, poner la malla y los 3 cm de concreto, es la mejor.

Re: Losa reticular sin malla electrosoldada o de refuerzo

Publicado: Vie Dic 28, 2012 12:53 am
por jfjdm
razzziel35 escribió:Gracias de nuevo a todos por sus respuestas.

Les adjunto un archivo jpg para que vean mas o menos las especificaciones de la casa y una foto de como quedo la losa, para que puedan ver mejor la obra y deducir mejor si la esta opción que me dan Igual de picar 1cm, poner la malla y los 3 cm de concreto, es la mejor.
Si, son las mejores.