Página 1 de 1

ALBAÑILERIA CONFINADA

Publicado: Sab Dic 01, 2012 9:57 am
por INGENIERIACIVILUNCP
Saludos amigos, resulta que estaba analizando una estructura de albañilería confinada, y tengo algunas dudas:
-Observe que el en los planos del aligerado, había una viga chata de 0.60x0.20(V CH-P) la cual esta colocada sobre una columna de 0.35x0.15, es esto viable?, es decir, una viga puede ser mas ancha que la columna que la sostiene???
-Debido a la falta de rigidez en un sentido, se opto por poner pórticos en este sentido; cuales serian las consideraciones para el modelamiento en ETABS??

Adjunto los planos de arquitectura

Re: ALBAÑILERIA CONFINADA

Publicado: Sab Dic 01, 2012 10:55 pm
por jfjdm
INGENIERIACIVILUNCP escribió:Saludos amigos, resulta que estaba analizando una estructura de albañilería confinada, y tengo algunas dudas:
-Observe que el en los planos del aligerado, había una viga chata de 0.60x0.20(V CH-P) la cual esta colocada sobre una columna de 0.35x0.15, es esto viable?, es decir, una viga puede ser mas ancha que la columna que la sostiene???
-Debido a la falta de rigidez en un sentido, se opto por poner pórticos en este sentido; cuales serian las consideraciones para el modelamiento en ETABS??

Adjunto los planos de arquitectura
El ACI indica que la columna debe tener más rigidez que TODAS las vigas que llegan al nudo, para evita el fenómeno de piso débil, que como lo explicaba un profesor hace mucho tiempo, es como que un ladrillo se apoye sobre palitos.
Y opino que deberían revisar ese diseño, por muy pequeño que sea el edificio, la estructura parece muy endeble y no se si pasaría las normativas de un código sismico, viendo las cosas un poco de lejos.