Página 1 de 1

Losa de Fundación

Publicado: Vie Jul 27, 2012 11:48 pm
por Andrés
Buenas compañeros:

En el siguiente texto voy a explicar lo que me esta pasando con el diseño de una losa de fundación para un edificio de tres pisos que me encuentro analizando:
Debido a la poca capacidad de soporte del suelo el estudio de suelos recomienda utilizar una losa de fundación, lo que sucede es lo siguiente al pasar la resultante de las cargas de servicio al centro de la losa de fundación, se me ocasiona momentos que me producen compresión y tensión en las esquinas opuestas una en tension y la otra en compresión, lo que causa que en un punto las presiones que se trasmiten al suelo son mayores ala capacidad de soporte y en la otra esquina en el sentido diagonal a este, tienda a levantarse, esto me habia pasado con cargas de sismo pero nunca con cargas de servicio quería saber si esto esta bien.

4 3


1 2

los numeros representan las esquinas, en la esuina uno compresión mayor a la capacidad y en la esuina 3 tensión.

muchas gracias.

Re: Losa de Fundación

Publicado: Sab Jul 28, 2012 9:40 pm
por jfjdm
¿y porqué deberías poner las cargas al centro?

Re: Losa de Fundación

Publicado: Jue Ago 30, 2012 1:20 pm
por mzaingman
Estimado:
Creo que lo mejor es usar el concepto de área efectiva de Meyerhof y Brinch Hansen.
Se reducen todas las acciones al centro geométrico de la platea tanto para una dirección como para la otra.
Esto da como resultado Mx; P en una dirección y My;P en la otra dirección. La carga P es siempre la misma.
Obtener las excentricidades ex y ey.
Calcular área efectiva como ==> Aef = (Lx - 2 ex) . (Ly - 2 . ey).
Determinar presión de trabajo como f = P/Aef. La que deberá ser menor a la de diseño.
Espero sirva
Saludos
dq