Página 1 de 1

puente losa

Publicado: Vie Jun 01, 2012 9:01 pm
por Haroldsf
Aqui un ejemplo practico y sencillo de un puente losa, espero a alguien le sirva.

Re: puente losa

Publicado: Jue Jul 05, 2012 3:54 pm
por alvvel
Gracias por tu colaboración. Veo que lo que publicas es un trabajo de clase. Sin conocer el alcance de este trabajo ni las normas de tu país y sin un estudio detallado quisiera hacer un par de comentarios:
La posición del camión que indicas no es la que produce los momentos máximos.
Los gráficos de momentos para el tándem de diseño y la carga de carril no corresponden a la distribución de cargas.
No está incluido el impacto en los cálculos.
Vale la pena darle una revisada...

Re: puente losa

Publicado: Sab Jul 07, 2012 9:25 am
por jfjdm
En efecto las cargas no están bien calculadas.

Si está claro que la norma es AASHTO-LRFD.

Re: puente losa

Publicado: Vie Nov 09, 2012 7:55 am
por Jajccc
Gracias por su aportación. Quiero hacer dos preguntas referente a el diseño de puentes-losa para alcantarillas, de luces pequeños (2, 3 metros) en donde se tiene un suelo de relleno de 1.70 metros y su carpeta asfáltica para un camino de 7 metros de ancho en la parte superior: ¿se considera factor de impacto para la carga de rueda? ¿o se desprecia debido al suelo de relleno? ¿Cómo se realiza la distribución de la carga de rueda a través del suelo de relleno? ¿Antes de hacer la distribución de la carga se afecta por el ancho de distribución E? o no se debe de afectar, es decir, debe considerarse la carga de rueda?
Saludos
Antonio

Re: puente losa

Publicado: Vie Nov 09, 2012 8:18 am
por jfjdm
Jajccc escribió:Gracias por su aportación. Quiero hacer dos preguntas referente a el diseño de puentes-losa para alcantarillas, de luces pequeños (2, 3 metros) en donde se tiene un suelo de relleno de 1.70 metros y su carpeta asfáltica para un camino de 7 metros de ancho en la parte superior: ¿se considera factor de impacto para la carga de rueda? ¿o se desprecia debido al suelo de relleno? ¿Cómo se realiza la distribución de la carga de rueda a través del suelo de relleno? ¿Antes de hacer la distribución de la carga se afecta por el ancho de distribución E? o no se debe de afectar, es decir, debe considerarse la carga de rueda?
Saludos
Antonio
Si, a esa profundidad se calcula impacto. AASHTO tiene su propio procedimiento.

3.6.2.2 Componentes Enterrados
El incremento por carga dinámica para alcantarillas y otras estructuras enterradas cubiertas por la Sección 12, en porcentaje, se deberá tomar como:
IM = 33( 1,0 − 4,1 × 10^−4 DE ) ≥ 0% (3.6.2.2-1)
DE = profundidad mínima de la cubierta de tierra sobre la estructura (mm)

El espesor del pavimento no se toma en cuenta por el proceso constructivo

Lo demás lo ves aquí:
13-Seccion_12_2004.pdf