Página 1 de 1

DISEÑO ESTRUCTURAL DE ANUNCIO ESPECTACULAR

Publicado: Jue May 24, 2012 10:19 pm
por Edith1989
HOLA!

NECESITO AYUDA PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN ANUNCIO ESPECTACULAR.

LOS DATOS SON LOS SIGUIENTES:

A=3.5m
B=7.5m
H= 3.5m
Pv= 95kg/m2

Re: DISEÑO ESTRUCTURAL DE ANUNCIO ESPECTACULAR

Publicado: Vie May 25, 2012 3:15 pm
por Alejandro_Salgado
Buenas...

Necesitas obtener primero el análisis de la estructura.

La placa unión y la placa base las vas a diseñar a cortante y momento.

El reglamento AISC, ASD-89 indica el cortante permisible en anclas:
anexo.jpg
También el reglamento indica la tensión admisible para anclas y tornillos.

Para la placa base, el ASD te indica las dimensiones mínimas (anexo 2):
Anexo 2.JPG
Más o menos para que te des una idea.

Suerte.