Duda con asignación de la carga móvil en un puente

Publicado: Mar Ene 31, 2012 11:04 am
por Alejandro_Salgado
Buenas.

Estoy diseñando este puente vehicular :escr: , y mis dudas son:

- Revisar si estoy modelando bien la carga móvil (vehículo HSn-44 o HS22), en un carril sólamente.
- Los contravientos diagonales y los montantes sólo quiero que tomen fuerzas axiales, pero no los puedo liberar de que soporten torsiones y cortantes,
ya los liberé de que tomen momentos.

El puente también soportará una losa de concreto reforzado de 20 cm de espesor.

Este puente lo diseñó un ingeniero en mi trabajo con el sta d.Pro, y ahí los elementos resisten, pero en el SAP me indica que algunos están sobreesforzados :SM003: .

Ojalá y alguien me pueda ayudar con esto. Lo estoy haciendo con el SAP2000 V14. Adjunto el modelo.

Saludos

Re: Duda con asignación de la carga móvil en un puente

Publicado: Jue Feb 16, 2012 3:02 pm
por Alejandro_Salgado
Buenas.

Ya resolví lo del modelado :bana:

Todos los elementos que quiero liberar de momentos y cortantes los dividí en dos. A las primeras mitades les asigno todas las libertades sólo al inicio. A las otras mitades les asigno las libertades sólo al final. Después las uní y no hubo problema.

El carril de diseño lo dibujé con la opción "...from frames", y luego lo convertí con la opción "...from layout".

Quité unos factores que estaban de más en la carga vehicular.

Adjunto el modelo y un video de cómo pasa el vehículo por si algún colega está interesado y le sirve de referencia, pues ahí lo tienen.

Re: Duda con asignación de la carga móvil en un puente

Publicado: Mié Oct 16, 2013 7:13 am
por frehiman
no me deja abrir el puente

Re: Duda con asignación de la carga móvil en un puente

Publicado: Mié Oct 16, 2013 10:59 am
por Armandop
COMPAÑEROS:
NO ME DEJA ABRI NINGUN ACHIVO ADJUNTO