Página 1 de 1

calculo dado de pila de fundacion

Publicado: Jue Abr 06, 2006 10:14 am
por SNAKE
Hola amigos.

Estoy calculando un edificio de 12 pisos con fundacion en pilas, tengo dudas en como calcular el dado y la pila para absorber este momento de empotramiento en la base, los valores de los momentos en las dos direcciones son de 100 t.m y 200 t.m, si alguien pudiera brindarme una direccion en donde consultar teoria al respecto se lo agradeceria o me brindara una guia de como hacerlo.

Muchas gracias.

Publicado: Jue Abr 06, 2006 10:54 am
por ReneM
Hola, debes tener en cuenta que las pilas se apuntalan con esto logras apoyo superior.
Además deben quedar ancladas en terreno firme para lograr apoyo inferior. Ver plano.

Publicado: Vie Abr 07, 2006 10:11 am
por morfeo
Hola:
Debes tener en cuenta, que el dado se vera sometido a cargas tanto axiales como momentos. Te recomiendo un libro que encuentras muy facil en el pais: Analisis y diseño de cimentaciones "BRAJA M. DAS", ademas hay otro de puentes del Ing. Vallecilla, que trae un ejemplo de calculo de dado muy pedagogico.
Si tienes alguna duda, planteala de forma especifica y con gusto se hara lo posible por resolverla !!

Te adjunto un modelo de un dado que alguna vez realice.

Saludos 8)

Publicado: Vie Abr 07, 2006 3:02 pm
por ilustrador2003
SNAKE:

Quiero imaginarme que tu cimentación es:
una retícula de contratrabes ligadas entre si, en los puntos de intersección se encuentran los dados que mencionas, así como las pilas de cimentación.; por lo que los momentos serán abosrvidos por las contratrabes, así a las pilas se transmitira unicamente carga axial.
Si no es así, podrías mandar un dibujo, para poder auxiliarte con mayor claridad.

Saludos.

ilustrador2300@hotmail.com