Página 1 de 1

PATOLOGIA-LOSA ALIGERADA D CONCRETO(POBRE) D BAJA RESITENCIA

Publicado: Vie Sep 23, 2011 11:29 am
por jap
EXPERIENCIAS SOBRE PATOLOGIA DE UNA LOSA ALIGERADA DE CONCRETO (POBRE) DE BAJA RESITENCIA (UNA DIRECCION)

SE TIENE UN PROYECTO DE CASA HABITACION DISEÑADO PARA 4 PISOS. (LUZ MAXIMA 4.50 MTS Y ESPESOR 20 CM)

EL PROPIETARIO POR TEMA ECONOMICO CONSTRUYO INICIALMENTE EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DE SU CASA.

LUEGO DE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO EL PROPIETARIO DECIDE CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DEL TERCER Y CUARTO NIVEL ENCONTRANDO QUE EL ALIGERADO DEL SEGUNDO NIVEL QUE SERVIRA DE PISO AL TERCER NIVEL ESTA FORMADO POR UN CONCRETO POBRE DE BAJA RESITENCIA (AL SER GOLPEADA LA LOSA CON UNA COMBA, SE DESVORANA CON FACILIDAD EL CONCRETO).

INDAGANDO CON LOS PROPIETARIOS RESPECTO A ESTA ANOMALIA, SE LLEGO A LA SIGUIENTE CONCLUSION:

DEBIDO A QUE EL PROPIETARIO MANIFIESTA ESTUVO PRESENTE DURANTE EL VACEADO Y CONTROLANDO EL CUMPLIMIENTO DE COLOCACION DE LA CANTIDAD DE BOLSAS REQUERIDAS PARA LOGRAR UN CONCRETO 210, SE DESCARTA ESTE HECHO COMO CAUSA DEL PROBLEMA.

POR OTRO LADO SE ATRIBUYE COMO CAUSA PRINCIPAL EL HECHO DE QUE CUANDO SE EFECTUO EL VACEADO DE ESTA LOSA NO SE REALIZO EL CURADO RESPECTIVO Y MAS AUN TENIENDO EN CUENTA QUE SE EJECUTO EN PLENO VERANO CON UNA TEMPERATURA APROXIMADA DE 38ºC .

ANTE ESTA PROBLEMATICA QUE SOLUCIONES O PROCEDIMIENTOS TECNICOS DEBEMOS REALIZAR PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DEL TERCER Y CUARTO NIVEL.

ESPERO PUEDAN COMENTAR SUS EXPERIENCIAS CONSTRUCTIVAS.

SALUDOS,

Re: PATOLOGIA-LOSA ALIGERADA D CONCRETO(POBRE) D BAJA RESITENCIA

Publicado: Sab Sep 24, 2011 1:29 pm
por jcoronellr
Saludos

En estos casos es mejor sacar tres nucleos, con lo cual se pueden promediar sus valores.(ver ACI318).
1) verificar la estructura como esta construido con concreto normal
2) comparar la estructura con el promedio del concreto hallado con los nucleos.
el resto es facil.

Ing. Jaime