DUDA DIFERENCIA RESULTADOS ENTRE ETABS Y SAP2000
Publicado: Vie Ago 26, 2011 10:56 am
Estimados,
mi duda es la siguiente:
adjunto en este foro 2 modelos, uno en SAP v14.0.0 y otro en ETABS v9.2.0. Es sencillo, es un muro empotrado de 6m x 3m x 25cm de espesor. Las propiedades de los materiales son las mismas. Al correr el programa y ver la reacción vertical da en ambos casos:
Rv = (2,5 ton/m3 x 6m x 3m x 0,25m) / 2 = 5,625 ton (en cada apoyo). Este resultado es idéntico en ambos casos.
Además le puse una solicitación sísmica como caso estático con un coeficiente C=0,15. Por lo tanto al ver la reacción en x para este caso (SX: sismo en X) este debiera ser en cada apoyo:
Rh = 5,625 ton x 0,15 = 0,84 ton. Este resultado me da en el modelo en SAP. Sin embargo, en ETABS me da un valor igual a 0,42 ton.
A ver si me pueden ayudar a ver por qué no obtengo el mismo resultado para el esfuerzo sísmico.
Muchas Gracias.
mi duda es la siguiente:
adjunto en este foro 2 modelos, uno en SAP v14.0.0 y otro en ETABS v9.2.0. Es sencillo, es un muro empotrado de 6m x 3m x 25cm de espesor. Las propiedades de los materiales son las mismas. Al correr el programa y ver la reacción vertical da en ambos casos:
Rv = (2,5 ton/m3 x 6m x 3m x 0,25m) / 2 = 5,625 ton (en cada apoyo). Este resultado es idéntico en ambos casos.
Además le puse una solicitación sísmica como caso estático con un coeficiente C=0,15. Por lo tanto al ver la reacción en x para este caso (SX: sismo en X) este debiera ser en cada apoyo:
Rh = 5,625 ton x 0,15 = 0,84 ton. Este resultado me da en el modelo en SAP. Sin embargo, en ETABS me da un valor igual a 0,42 ton.
A ver si me pueden ayudar a ver por qué no obtengo el mismo resultado para el esfuerzo sísmico.
Muchas Gracias.