Página 1 de 1

Boundary Element Check

Publicado: Vie Jun 10, 2011 5:39 am
por ferfona
Saludo colegas.

Tenga una pequeña duda.

Como interpreto el valor de Boundary element check. cuando analizo el diseño de un muro ...
y otra pequeña pregunta, como determino cuando confinar o no un muro ... (segun programa) ...

adjunto imagen para q se den una idea... saludos... y gracias... pura vida...

Re: Boundary Element Check

Publicado: Vie Jun 10, 2011 1:26 pm
por mccloud_1
Lo de confinar o no los muros es según la norma y no según el programa, si son muros de concreto armado se tiene que cumplir con lo establecido en el articulo 14 del ACI 318 donde habla de los requisitos para muros con elementos de borde y sin elementos.

Saludos.

Re: Boundary Element Check

Publicado: Lun Jul 11, 2011 8:56 pm
por escudo
ferfona escribió:Saludo colegas.

Tenga una pequeña duda.

Como interpreto el valor de Boundary element check. cuando analizo el diseño de un muro ...
y otra pequeña pregunta, como determino cuando confinar o no un muro ... (segun programa) ...

adjunto imagen para q se den una idea... saludos... y gracias... pura vida...
Hola, según el pantallazo que mostraste, estás diseñando con ACI318-99, el cual toma un criterio bastante distinto al del ACI318-05 o 08. En estos últimos debes confinar si en la sección crítica el valor del eje neutro es mayor a un cierto límite, o, lo que es equivalente, si el acortamiento unitario del hormigón es mayor a 0.003 cuando el edificio alcanza la demanda de deformación "du".

El problema de chequear esto mediante el etabs es que este último no considera el aporte del acero en el ala de muros, sino que analiza los segmentos o "legs" rectangulares, con lo cual subestima fuertemente el valor del eje neutro en muros T o L cuando el ala está traccionada, por lo que se sugiere hacer esto con alguna planilla independiente, total, solo es necesario chequear la necesidad de confinamiento en la sección crítica.

saludos

Re: Boundary Element Check

Publicado: Mar Jul 12, 2011 10:16 am
por ferfona
muchas gracias amigo!...
En realidad diseño con el ACI-05 pero por error no lo habia cambiado.... bucare el capitulo para mirar los limites...
en caso q necesite confinamiento, debería este empezar desde la cara externa del muro ? o debe ser incluido en la medida final del muro ( ¨Largo¨) ? muro mide 1,7 m

Pura Vida!!!! ...