amigos que conocen del tema para una mejor interpretacion del ingreso del factor de reduccion para aplicar por el numero de pisos. Los datos que se muestran en la figura resultan de interpretar la Norma Peruana E.020 (Cargas) que acontinuacion dice
Para columnas y muros: No habra reduccion en la carga viva del techo. Las reducciones de carga viva de pisos seran de 15% en el piso mas alto de la edificacion y de 5% adicional por cada piso sucesivo, con una reduccion maxima de 50%....
EDIFICIO :vivienda multifamiliar

Según el Edificio en analisis se tiene. 12 niveles(VIVIENDAS)Y 4 sotanos (ESTACIONAMINETOS) estoy bien o me estoy equivocando en lo siguiente



En el 12vo. Nivel (techo)(pisos soportados=1) no habra reduccion , factor =1.
En el 11er. Nivel (piso) (pisos soportados=2)reduccion del 15%, entonces el factor 0.85.
En el 10do. Nivel (piso)(pisos soportados=3) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.80.
En el 09er. Nivel (piso) (pisos soportados=4)reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.75.
En el 11er. Nivel (piso)(pisos soportados=5) reduccion del 5%, entonces el factor 0.70.
En el 10do. Nivel (piso) (pisos soportados=6)reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.65.
En el 09er. Nivel (piso)(pisos soportados=7) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.60.
En el 08er. Nivel (piso)(pisos soportados=8) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.55.
En el 07er. Nivel (piso)(pisos soportados=9) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
En el 08er. Nivel (piso)(pisos soportados=10) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
.
.
.
En el 01er. Nivel (piso)(pisos soportados=12) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 0.50.
En el sotanos. Nivel (piso)(pisos soportados=12) reduccion del 5% adicional, entonces el factor 1.

Re: REDUCCION DE CARGA LIVE UP

Publicado: Sab Ene 26, 2013 3:48 pm
por pannus0
estas en lo cierto solo lo que has hecho
lo que tengo dudas talvez por desconocimiento es en el sotano ,mmmmm asumo que es un nivel inferior al 1 entonces creo que sera 0.5 ,pero tengo dudas

Re: REDUCCION DE CARGA LIVE UP

Publicado: Jue Feb 28, 2013 3:24 pm
por brgallegos
[quote="karal"]amigos que conocen del tema para una mejor interpretacion del ingreso del factor de reduccion para aplicar por el numero de pisos. Los datos que se muestran en la figura resultan de interpretar la Norma Peruana E.020 (Cargas) que acontinuacion dice
Para columnas y muros: No habra reduccion en la carga viva del techo. Las reducciones de carga viva de pisos seran de 15% en el piso mas alto de la edificacion y de 5% adicional por cada piso sucesivo, con una reduccion maxima de 50%....
EDIFICIO :vivienda multifamiliar

Según el Edificio en analisis se tiene. 12 niveles(VIVIENDAS)Y 4 sotanos (ESTACIONAMINETOS) estoy bien o me estoy equivocando en lo siguiente


Tengo una consulta, el programa no calcula automáticamente esa reducción de carga viva para poder diseñar. o como lo hago?