Página 1 de 1
Capacidad Portante
Publicado: Mié Mar 23, 2011 6:19 pm
por Faun53
Saludos,
Compañeros estoy diseñando las zapatas de un proyecto en Santa Marta y no cuento con estudio de suelos....si asumo por decir 150 kn/m2 como capacidad portante para mi diseño, estara aprox?, alguno que haya tenido la experiencia para asumir las condiciones de suelo mas ajustadas a la realidad para el diseño.
Re: Capacidad Portante
Publicado: Mié Mar 23, 2011 6:42 pm
por chhenao
Cordial Saludo Compañero Faun....pues deberias tratar por lo menos de buscar informacion indirecta, es decir sondeos y estudios de suelos en edificaciones aledañas.....de esta manera sabras si estas cerca de la realidad, aun que de un punto a otro a 5 mt, el suelo puede cambiar sustancialmente...
Hace algunos meses, un ingeniero gotecnista me comento que la capacidad portante minima a usar (Segun NSR98) cuando no se tiene estudio de suelos es de 5ton/m2 (50KPa). la verdad me dejo con la inquietud, por que en ese momento no lo encontre en la norma del 98 (Tal vez fue poir que la busque de manera apresurada), y no he realizado el deber de buscarlo en la NSR 10.
Seria Bueno que alguien que este bien enterado de este tema, nos saque de la duda
Quedamos a la espera....
Re: Capacidad Portante
Publicado: Mié Mar 23, 2011 8:32 pm
por armin
Yo en tu caso haría sondeos a pozo cielo abierto, con una profundidad mínima de 1.5 para así checar los estratos del suelo. Con este dato podrías conocer con que tipo de suelo vas a trabajar y así comparar con algunos estudios de mecánicas de suelo para así darte una idea de la capacidad portante del suelo. Así le hecho para algunos proyectos que he calculado y hasta ahorita, gracias a Dios, me ha dado resultados.
Re: Capacidad Portante
Publicado: Mié Mar 23, 2011 8:33 pm
por ajmojicar2002
Faun53 escribió:Saludos,
Compañeros estoy diseñando las zapatas de un proyecto en Santa Marta y no cuento con estudio de suelos....si asumo por decir 150 kn/m2 como capacidad portante para mi diseño, estara aprox?, alguno que haya tenido la experiencia para asumir las condiciones de suelo mas ajustadas a la realidad para el diseño.
Felipe en casi todos los estudios de suelos en Santa marta me entregan datos de 12 Tn/m2. En el titulo E de la NSR-98 encuentras lo de 5Tn/m2 cuando no hay estudios de suelo, ojo para viviendas de uno y dos pisos.
Atte.
Aldo Mojica R.
Re: Capacidad Portante
Publicado: Mié Mar 23, 2011 9:14 pm
por chhenao
Muchas Gracias aldo por la orientacion........
Re: Capacidad Portante
Publicado: Jue Mar 24, 2011 6:23 pm
por Faun53
Listo Aldo gracias por el dato, voy a tenerlo en cuenta al momento de diseñar las zapatas