Quisiera saber, ¿cual es la enfierradura minima para una losa de espesor 18 cm?
De antemano gracias...
Saludos
Re: enfierradura minima
Publicado: Mar Mar 22, 2011 10:50 pm
por mccloud_1
Debes consultar las disposiciones que establecen tus normas para este concepto.
EL ACI lo establece como Asmin=(14*bw*d)/Fy para elementos sometidos a flexión y con f´c< 315Kg/cm2.
Esto debe estar bien definido es el código que aplique para tu país.
Slds.
Re: enfierradura minima
Publicado: Mié Mar 23, 2011 11:00 am
por hquintana
Buenas tardes.
Entiendo que hablas de una losa maciza de 18 cm de espesor.
De acuerdo con el ACI318-2008, tenemos que para concretos de f´c > 315 kg/cm2, el As min = 0.79 x (raizcuadrada(f´c)) x bw x d / fy
Si f´c < 315 kg/cm2, entonces es 14/fy x bw x d, siendo d = espesor - recubrimiento aplicable para el tipo de elemento y su uso.
Si este último es tu caso, y si suponemos un ambiente abrigado contra la intemperie, tenemos: d = 18cm - 2 cm = 16 cm.; si f´c = 250 kg/cm2, entonces
Asmin = 14/(4200kg/cm2) x 100 cm x 16 cm
Asmin = 5,33 cm2 por cada metro de losa.