el problema:
me encuentro diseñando unas fundaciones tipo pila para un monoposte de telecomunicaciones, las que he dimensionado por el método de sulzberger obteniendo 1.8x1.8 metros de base y 3.2 metros de profundidad. al diseñar la enfierradura longitudinal para el elemento lo hago considerando la estructura como una columna, por lo que la cuantía mínima es del 1%, entenderan que con esta sección (1.8x1.

si pudiesen orientarme estaría muy agradecido.
pd:. no me recomienden que diseñe una zapata o lo que sea, por que estoy obligado a diseñar una pila de fundación.