Página 1 de 1

NORMATIVA VIENTO BOGOTÁ

Publicado: Jue Feb 24, 2011 10:01 am
por abcstrain
Buenos días,

Trabajo en una empresa española, estoy haciendo por primera vez un proyecto de una fachada ligera en Bogotá y me surgen ciertas dudas respecto las normativas de cálculo que debo tener en cuenta.

a) Normativa de cálculo de la acción del viento
b) Normativa de cálculo de estructuras ligeras
c) Normativa de cálculo de seísmo (NSR-10 ? )

¿Existe alguna otra normativa de cálculo que deba tener en cuenta?

muchas gracias de antemano.

Re: NORMATIVA VIENTO BOGOTÁ

Publicado: Jue Feb 24, 2011 10:15 am
por heramir
abc, la norma NSR-10 colombiana, basa el cálculo del viento en la ASCE 7-02. te dejo el siguiente link ,allí aparece la norma asce y los procedimientos para hacer el cálculo: http://foros.construaprende.com/necesit ... 12-15.html

Re: NORMATIVA VIENTO BOGOTÁ

Publicado: Jue Feb 24, 2011 10:30 am
por abcstrain
Hola Heramir,

Muchas gracias por tu respuesta.

Según tengo entendido la NSR-10 no trata sobre viento sino sobre el cálculo del Sismo no? Por otro lado la norma que me referencias (ASCE 7 -02) si que trata sobre ambos temas.

¿Entonces tengo que utilizar la ASCE 7-02 en ambos casos, para el cálculo de la velocidad básica del viento y para el cálculo del sismo?

Re: NORMATIVA VIENTO BOGOTÁ

Publicado: Jue Feb 24, 2011 10:41 am
por heramir
abc, la NSR-10 SI indica como calcular sismos, eso está en el título A, y tambien explica como calcular el viento, eso esta en el título B, especificamente en el B.6, pag B-21. Es deir, debes usar la NSR10 tanto para sismo como para viento.

Re: NORMATIVA VIENTO BOGOTÁ

Publicado: Jue Feb 24, 2011 10:43 am
por jcoronellr
[quote="heramir"]abc, la norma NSR-10 colombiana, basa el cálculo del viento en la ASCE 7-02.

Ojo Heramir

Hace referncia a la ASCE 7-05 y ASCE 7-10.

Ing. Jaime

Re: NORMATIVA VIENTO BOGOTÁ

Publicado: Vie Feb 25, 2011 2:12 am
por abcstrain
Hola a todos,

Es cierto que la NSR-10 también habla sobre viento, el título "Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente" me había confundido, gracias por la aclaración.

Resumiendo, debo utilizar tanto para viento como para sismo la NSR-10 y no las ASCE 7, verdad?

muchas gracias por la ayuda.