Página 1 de 1

Ayuda con definir carga de viento

Publicado: Jue Ene 27, 2011 2:06 pm
por maf_w
Estimados,

necesito que me ayuden a entender como se aplica la carga mínima de viento según el ASCE7-05. Estoy calculando un galpón a dos aguas y tengo entendido que hay que aplicarla en toda la proyección vertical y multiplicarla por el área (ver figura C6-1 en página 307). Ahora bien, calculo con el método simplificado las cargas y multiplico por su área correspondiente (A,B,C,D,E,F,G,H) y obtengo una fuerza muy baja (respecto de la mínima). Mi duda es si aplico directamente la carga mínima de 480N/m^2 sobre la proyección vertical?, y que carga vertical le asigno al techo o no tengo que considerarla y quedarme con la del cálculo?

Les agradecería una respuesta por favor ya que llevo varios días con esta duda!!

Re: Ayuda con definir carga de viento

Publicado: Lun Ene 31, 2011 7:30 pm
por maf_w
Por favor, alguien que me ayude con esto de la carga mínima. Alguien de argentina que conozca el tema con su norma CIRSOC que es muy parecida?

Re: Ayuda con definir carga de viento

Publicado: Mar Feb 01, 2011 7:26 am
por jcoronellr
Saludos

No conozco la norma argentina, y mucho menos la chilena, pero en este link con la norma colombiana, un poco parecida al ASCE-05, ASCE-010, deje este link en respuesta esa pregunta.

http://foros.construaprende.com/carga-d ... 11066.html

Ahora si tu norma tambien tiene que ver con el ASCE-05 en la seccion 6.4.2.2.1, Minimum Pressure y especifica que la minima +/-10 psf.
En tu caso por lo que lei, la minima debe ser +/- 0.48 KN/m2

Ing. Jaime

Re: Ayuda con definir carga de viento

Publicado: Mar Feb 01, 2011 10:08 am
por Radamanthi
Aqui en Venezuela se hace el calculo de acciones del viento segun la Norma COVENIN 2003, en ella se establece q= 30 KgF/m2 como accion minima sobre edificaciones. En 4 proyectos que hasta ahora he calculado (edificaciones menores a 10 m de altura) las acciones no llegan ni a 15 KgF/m2. Por lo tanto, considero los 30 KgF/m2 ( Aqui en el foro me comentaron que las normas Americanas la aumento a 40 KgF/m2)

En sap2000 realizo lo siguiente: No coloco areas de techo, Calculo la accion del viento sobre cada elemento de la estructura (Columnas y correas) multiplicando: q (Kgf/m2) * Ancho tributario (m) = Kgf/m. Esta accion la aplico directamente sobre las columnas y sobre las correas (perpendicular al area del techo y no en direccion de la gravedad) . En el caso de las correas, debes tener cuidado sobre que fachadas del techo estan a presion (empuje) y cuales estan a succion. Esto te a depender de los coeficientes Cp (+ o -) que calcules (Esto referido a la COVENIN)

Combinaciones de cargas EN SAP2000 (Referido a la COVENIN 1618):

1.2 CP + 1.6 CVt + (0.5 CV o 0.8 Vx1) (10-3)
1.2 CP + 1.6 CVt + (0.5 CV o 0.8 Vx2) (10-3)
1.2 CP + 1.6 CVt + (0.5 CV o 0.8 Vy1) (10-3)
1.2 CP + 1.6 CVt + (0.5 CV o 0.8 Vy2) (10-3)

Vx1: Viento en direccion X +
Vx2: Viento en direccion X -
Vy1: Viento en direccion Y +
Vy2: Viento en direccion Y -

SOY NUEVO EN EL CALCULO DE ESTRCUTURAS, alguien conoce otra manera agradezco comentarla. Saludos

Re: Ayuda con definir carga de viento

Publicado: Mar Feb 01, 2011 10:21 am
por mccloud_1
No se hace de esa manera Radamanthis, en el otro post te di respuesta.

http://foros.construaprende.com/ayuda-c ... tml#p54342

Saludos.