Página 1 de 1

PUSHOVER A PORTICO ARRIOSTRADO EXCENTRICAMENTE

Publicado: Dom Ene 23, 2011 9:41 pm
por estudiante33
Un saludo cordial.

El motivo de mi mensaje es solicitar infomacion sobre modelacion no lineal al portico arriostrado excentricamente que aparece en la figura usando el software de la empresa CSI Sap2000, el proyecto es Academico. ademas de ser de caracter Urgente!

El portico arriostrado excentricamente tiene una longitud del "link" o vinculo tal que su comportamiento no lineal sera gobernado por la fuerza cortante en el, lo que se llama cono link corto o vinculo corto "Short Link", el portico es en acero estructural y quisiera saber cuales son las reglas generales para una buena modelacion, FEMA 356 en su tabla 5.6 establece ciertas reglas para definir la rotula plastica que debe ubicarse en el vinculo o link cuando aquel vinculo es corto y la cortante gobernara su comportamiento no lineal. mi pregunta es como modelo esa no linealidad a cortante en el vinculo segun la tabla 5.6 de la FEMA, pues alli me hablan de rotacion plastica del link y ....¿no deberia ser una modelacion fuerza cortante- desplazamiento? si alguien sabe modelar los link en dichos porticos por favor me diria que datos a la definicion de hinges properties para la definicion de la rotula a ubicar en el link.

Imagen


de Antemano Muchas gracias y cualquier informacion sobre el tema les agradeceria!!!

Re: PUSHOVER A PORTICO ARRIOSTRADO EXCENTRICAMENTE

Publicado: Mié Ene 26, 2011 3:16 pm
por estudiante33
Solucionado! solo estaba interpretando mal una cosita de la FEMA pero ya la pille!!! :3com: