Página 1 de 1

DENSIDADES IN SITU

Publicado: Mié Dic 22, 2010 11:10 pm
por biyonder
Hola a todos los foreros, mi duda es la siguiente, en varios informes de control de compacticion el informe geotécnico da valores de grado de compactación superiores a 100%, como debo interpretar esos valores?? porqué se presenta ese grado de compactación superior??, mi primera impresión fue pensar que la densidad máxima obtenia del ensayo de proctor fue errónea ya que no podríamos alcanzar una densidad mayor a la de laboratorio ya que la compactación es más controlada que la compactacón en terreno, pero leí en "Manual de Labratorio de suelos" Bowles como ejemplo grados de compactación de 90% - 105%, lo cualme hizo descartar casi por completo la explicación que tenía. Si alguien podría aclarar la duda de cómo es posible llegar a % de compactación superiores a 100% voy a etar muy agredecido.

Atte. Luis Sandi

Re: DENSIDADES IN SITU

Publicado: Dom Oct 30, 2011 3:57 pm
por docente.sencico
Hola,

Como debes saber, la compactación efectuada en laboratorio se realiza mediante una energía de compactación normalizada y con ayuda de un pisón de detrminado peso y altura de caida, es normal que suelos bien compactados en obra arrojen como resultados mayores al 100% del grado de compactación, estos resultados solo suelen ser frecuentes cuando en campo se utiliza como equipo de compactación maquinaria pesada tipo rodillo, la cual puede de acuerdo al número de pasadas llegar a compactar más al material si su humedad natural se encuentra cercana a la humedad óptima. Estos resultados de grados de compactación mayores al 100% se deben reportar simplemente como 100%. Espero que esta información de haya sido de ayuda.