Página 1 de 1

VERIFICACION DE REDUNDANCIA DE ESTRUCTURAS

Publicado: Jue Dic 02, 2010 1:33 pm
por ingelinero
Para el cálculo de la redundancia de una estructura ductil, con el programa ETABS, cúal es el procedimiento a seguir?

La Norma Colombiana NSR 10 dice que si la falla de un elemento estructural resulta en una reducción de más del 33% de la resistencia sísmica del piso el sistema carece de redundancia, y se afecta el Coeficiente de disipación de energía R por el factor de redundancia de 0.75.

Como puedo verificar ésto por medio del programa ETABS.


Muchas gracias

Re: VERIFICACION DE REDUNDANCIA DE ESTRUCTURAS

Publicado: Jue Dic 02, 2010 2:17 pm
por heramir
Te toca en el modelo, al evaluar la redundancia del elemento, liberarlo de momentos y verificar lo del 33%. Creo, y si estoy mal que por favor nos expliquen, que Etabs no hace verificación. Toca hacer la evaluación como te digo, liberando los momentos en los extremos.