Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

VERIFICACION DE REDUNDANCIA DE ESTRUCTURAS

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
ingelinero
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 6
Registrado: Vie Oct 23, 2009 2:58 pm

Para el cálculo de la redundancia de una estructura ductil, con el programa ETABS, cúal es el procedimiento a seguir?

La Norma Colombiana NSR 10 dice que si la falla de un elemento estructural resulta en una reducción de más del 33% de la resistencia sísmica del piso el sistema carece de redundancia, y se afecta el Coeficiente de disipación de energía R por el factor de redundancia de 0.75.

Como puedo verificar ésto por medio del programa ETABS.


Muchas gracias
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Mensajes: 318
Registrado: Mié Abr 25, 2007 11:29 am
Ubicación: Cali

Te toca en el modelo, al evaluar la redundancia del elemento, liberarlo de momentos y verificar lo del 33%. Creo, y si estoy mal que por favor nos expliquen, que Etabs no hace verificación. Toca hacer la evaluación como te digo, liberando los momentos en los extremos.