Analisis y diseño de estructura en acero con CSi sap2000
Publicado: Vie Nov 19, 2010 10:41 am
Un cardial saludos a todos los colegas Ingenieros Civiles y carrera a fines de construaprende. Soy recien egresado de la Universidad y Soy nuevo en la pagina y esta es mi segunda consulta (no tuve suerte con la primera, nadie respondio : ( . Espero tener mas suerte con esta)
Actualmente me dieron el cargo de ingeniero de proyectos (Calcular todo: estructura, sanitarias, computos, electricidad). Les anexo un modelo estructural de acero de un preescolar en sap2000 que actualmente estoy calculando. Consta de dos (2) modulos de aulas de clase y un pasillo central. Es una estructura a dos aguas con columnas IPE 200, Vigas IPE 160 y correas 80*40 (modelo FEDE). Techo de machiembrado con tejas criollas, manto asfaltico y mortero de asiento.
Me gustaria que lo revisaran y generaran sus criticas a fin de fortalecer mis deficientes conocimientos del tema. Ya elabore el analisis de carga verticales, sismo y viento. Corri la estructura y cumplieron los perfiles, actualmente estoy buscando informacion para el diseño de placa base, anclaje, vigas de riostra y fundaciones (agradezco cualquier informacion acerca del tema)
Dudas que tengo acerca del modelo: Continuidad de las columnas centrales, nodo columna viga? releas en las correas? sismo? combinaciones de cargas? Cuales juntas son rigidas?
AGRADEZCO CUALQUIER APORTE O CRITICA QUE PUEDAN ELABORAR. Les anexo el link del tro modelo que publique hace meses atras, me gustaria que lo vieran y elaboraran sus criticas. Espero poder publicar todos mis modestos pero importante aportes a la pagina. GRACIAS
Modelo Techo de Cancha deportiva en sap2000
http://foros.construaprende.com/modelo- ... iva#p51955
Actualmente me dieron el cargo de ingeniero de proyectos (Calcular todo: estructura, sanitarias, computos, electricidad). Les anexo un modelo estructural de acero de un preescolar en sap2000 que actualmente estoy calculando. Consta de dos (2) modulos de aulas de clase y un pasillo central. Es una estructura a dos aguas con columnas IPE 200, Vigas IPE 160 y correas 80*40 (modelo FEDE). Techo de machiembrado con tejas criollas, manto asfaltico y mortero de asiento.
Me gustaria que lo revisaran y generaran sus criticas a fin de fortalecer mis deficientes conocimientos del tema. Ya elabore el analisis de carga verticales, sismo y viento. Corri la estructura y cumplieron los perfiles, actualmente estoy buscando informacion para el diseño de placa base, anclaje, vigas de riostra y fundaciones (agradezco cualquier informacion acerca del tema)
Dudas que tengo acerca del modelo: Continuidad de las columnas centrales, nodo columna viga? releas en las correas? sismo? combinaciones de cargas? Cuales juntas son rigidas?
AGRADEZCO CUALQUIER APORTE O CRITICA QUE PUEDAN ELABORAR. Les anexo el link del tro modelo que publique hace meses atras, me gustaria que lo vieran y elaboraran sus criticas. Espero poder publicar todos mis modestos pero importante aportes a la pagina. GRACIAS
Modelo Techo de Cancha deportiva en sap2000
http://foros.construaprende.com/modelo- ... iva#p51955