Página 1 de 1

Duda con M33 y M22 en shell de sap 2000

Publicado: Dom Feb 19, 2006 2:36 pm
por gustavini
Saludos:

Necesito calcular la losa superior de un cajon de hormigon armado. Hice un modelo en sap2000 con elemento shell, pero necesito saber con que momento se calcula la enfierradura (M22 o M33).
este es el modelo

Publicado: Lun Feb 20, 2006 10:02 am
por ReneM
Hola, si tienes elementos shell, con M11 se calcula la armadura paralela al eje local 1 del elemento y con M22 se calcula la armadura paralela al eje local 2 del elemento. Por defecto, los ejes locales 1 y 2 pertenecen al plano del elemento y el eje 3 es perpendicular al elemento.
Ahora, para tu proyecto te recomiendo calcular un tramo unitario de losa en el lado corto.

Publicado: Lun Feb 20, 2006 3:59 pm
por gustavini
RenéM escribió:Hola, si tienes elementos shell, con M11 se calcula la armadura paralela al eje local 1 del elemento y con M22 se calcula la armadura paralela al eje local 2 del elemento. Por defecto, los ejes locales 1 y 2 pertenecen al plano del elemento y el eje 3 es perpendicular al elemento.
Ahora, para tu proyecto te recomiendo calcular un tramo unitario de losa en el lado corto.
Como puedo saber cuales son los ejes locales del elemento shell?

Publicado: Lun Feb 20, 2006 4:06 pm
por ReneM

Publicado: Mar Feb 21, 2006 10:08 am
por ronald
Estimado Gustavini:

Es muy importante que al dividir tu placa (shell) en trozos mas pequeños, o agregar nuevos trozos, todas las subdivisiones deben tener la misma orientacion de sus ejes locales. En pocas palabras, debes fijarte que todas las flechas blancas apunten hacia el mismo lado, y las rojas apunten de forma ortogonal.-

Si no es así, debes cambiar la orientacion de las shell.-

Esto es para que no tengas problemas de interpretación de los momentos flectores M11 y M22.-

Saludos, Ronald